求救!热继电器报警问题!
lhc199725
lhc199725 Lv.4
2005年12月29日 08:14:31
来自于继电保护
只看楼主

我公司有一台注塑机的周边设备干燥机.干燥机的风机的热继电器老是过负荷报警,请问老师是什么问题?电流电压正常!

我公司有一台注塑机的周边设备干燥机.干燥机的风机的热继电器老是过负荷报警,请问老师是什么问题?电流电压正常!
免费打赏
tcchezhong
2005年12月30日 20:37:12
12楼
是不是这台电机装变频器了。
另外,是鼠笼吗?
回复
milkriver
2005年12月30日 21:41:27
13楼
热继电器没发热怎么报警?
回复
lhc199725
2006年01月03日 07:52:29
14楼

没变频器.是鼠笼的.
回复
lhc199725
2006年01月03日 07:53:13
15楼

我是菜鸟.不怎么懂热继电器的原理..请老师指教
回复
wuqiurui
2006年01月03日 10:36:34
16楼


海,热继电器是靠双金属片来动作的,你干燥机把热继电器烤热了,不妨把整定值调大点
回复
lhc199725
2006年01月03日 11:11:21
17楼
金属片的热元件是通过过电流升温而膨胀动作的,与干燥机没有很大的关系吧?
回复
hjy630031
2006年01月03日 15:10:53
18楼


你换一个热继电器试试!
回复
ucdos29
2006年01月03日 15:37:45
19楼
可能线路或电机有问题,一般是负载过大,接触不好,或者电线有破损的地方,有接地漏电的情况发生。如果是将压启动,看是不是启动时间过长,如果是星角启动,看接线是否正确,还有电机的接线方式,千万别接错,如果真的是电压电流电机都没问题,那就是继电器本身有问题,这也是常见毛病,换掉的了。/
回复
lhc199725
2006年01月03日 16:43:23
20楼

换了一个.热继电器没问题.!
回复
lhc199725
2006年01月03日 16:44:30
21楼

哦.估计是电机本身的问题.电机运转几分钟就出现了很热的情况.请教高手指点.!
回复

相关推荐

APP内打开