电气一案例真题求解,热效应求最小电缆截面
yanxingang100
2010年09月09日 23:00:54
只看楼主

图片不清楚呢。上图中的16题,按热效应求电缆截面,中的短路电流是如何计算出来的?是不是100MVA/(1.732*10KV)=5.7KA呢?可旁边的答案写的5.5,5.5是如何计算出来的呢[ 本帖最后由 yanxingang100 于 2010-9-9 23:18 编辑 ]

3.jpg
4.jpg
图片不清楚呢。
上图中的16题,按热效应求电缆截面,中的短路电流是如何计算出来的?
是不是100MVA/(1.732*10KV)=5.7KA呢?可旁边的答案写的5.5,
5.5是如何计算出来的呢

[ 本帖最后由 yanxingang100 于 2010-9-9 23:18 编辑 ]

2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
luohuan
2010年09月09日 23:33:37
2楼
5.5KA是短路基准电流啊,书上都有现成的,并不用每个自己算

楼主都考专业了,这里短路电流怎么算的基础考试问题应该知道的吧。
回复
yanxingang100
2010年09月09日 23:41:30
3楼
短路电流,基准电流=基准容量/(1.732*基准电压)
基准电压=1.05*标称电压。

这个可说的是实际电流。这里面完全一样吗?
有没有其他的解释,说这两个是一样的。
回复
luohuan
2010年09月09日 23:44:16
4楼


你没看到题里已经告诉你了最大短路容量100MVA吗?
回复
jacky7722
2010年09月10日 00:43:39
5楼
学习一下。。这方面太差了
回复
zhy779339
2010年09月10日 06:51:30
6楼
有些兄弟基础过了,却了短路电流的基本概念不请楚,中国考试制度的悲苦
回复
iamcmh
2010年09月10日 09:45:37
7楼
一不小心就容易犯这样的错。
我刚做的时候也犯了这个错,发现没答案对才立刻发觉。如果有个选项是来误导你的就完蛋了。
考试时一定要保持个清醒的头脑啊!
回复
lgz595933
2010年09月11日 00:36:08
8楼
考试时要保持清醒的头脑,才有可能不出错啊!
回复
wangxf
2010年09月11日 16:43:16
9楼
谢谢楼主分享!
回复
bin43961
2010年09月14日 22:02:52
10楼
电压不能去额定电压,应用平均电压求短路电流。
回复
lasy123
2010年09月15日 10:22:14
11楼
短路电流,基准电流=基准容量/(1.732*基准电压)
基准电压=1.05*标称电压。

这个可说的是实际电流。这里面完全一样吗?
有没有其他的解释,说这两个是一样的。

同意
回复