空调NTC
liaotopcool
2010年09月09日 22:01:43
来自于制冷技术
只看楼主

空调温度传感器为负温度系数热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。空调常用的NTC有室内环温NTC、室内盘管NTC、室外盘管NTC等三个,较高档的空调还应用外环温NTC、压缩机吸气、排气NTC等。温度变化使NTC阻值变化,CPU端子的电压也随之变化,CPU根据电压的变化来决定空调的工作状态。 室内环温NTC作用: 室内环温NTC根据设定的工作状态,检测室内环境的温度自动开停机或变频。定频空调使室内温度温差变化范围为设定值 +1℃,即若制冷设定24℃时,当温度降到23℃压缩机停机,当温度回升到25℃压缩机工作;若制热设定24℃时,当温度升到25℃压缩机停机,当温度回落到23℃压缩机工作。 值得说明的是温度的设定范围一般为15℃—30℃之间,因此低于15℃的环温下制冷不工作,高于30℃的环温下制热不工作。 变频空调根据设定的工作温度和室内温度的差值进行变频调速,差值越大压缩机工作频率越高,因此,压缩机启动以后转速很快提升。

室内盘管NTC 作用: 室内盘管制冷过冷(低于+3℃)保护检测、制冷缺氟检测;制热防冷风吹出、过热保护检测。 空调制冷30分钟自动检查室内盘管的温度,若降温达不到20℃则自动诊断为缺氟而保护。若因某些原因室内盘管温度降到+3℃以下为防结霜也停机(过冷) 制热时室内盘管温度底于32℃内风机不吹风(防冷风),高于52℃外风机停转,高于58℃压缩机停转(过热);有的空调制热自动控制内风机风速;有的空调自动切换电辅热 变频空调转速控制等。
免费打赏
lcming0212
2010年09月10日 19:25:10
2楼

楼主的把这些经验给贡献出来,真太谢谢了,先顶一个!问一下楼主,知道各个品牌的NTC阻值,如果有的话,能够发布出来共享就更好,
回复
zaikuanj
2010年09月12日 17:54:50
3楼
有哪位专家分析一下 NTC、PT100、PT1000 三者的区别? 从可靠性、适用范围、精度 等方面。
回复
feixh
2010年09月14日 09:48:45
4楼
NTC是负湿度系数,PT100是正温度系数的
回复
connie_zou
2010年09月15日 17:16:56
5楼
NTC是半导体热敏电阻。一般都是负温度系数,即温度上升,电阻值下降
Pt100和Pt1000是铂热电阻,正温度系数,Pt100的电阻值是100欧姆【0度】,Pt1000电阻值是1000欧姆【0度】。都是用高纯度铂做电阻导体,具有非常好的线性、高温稳定性
回复

相关推荐