对于施耐德一类配合表的疑惑!!高手过来瞧瞧
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年09月09日 20:27:17
只看楼主

11KW的电机用25的开关,怎么一到15KW就要用50的了?我计算电流也就也就30,像这种屋面的风机,需要设置就地启停按钮?那样的话,电控箱就只能就地设置了?而且一一对应?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-9-9 20:33 编辑 ]

11KW的电机用25的开关,怎么一到15KW就要用50的了?我计算电流也就也就30,
像这种屋面的风机,需要设置就地启停按钮?那样的话,电控箱就只能就地设置了?而且一一对应?

[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-9-9 20:33 编辑 ]

未命名.JPG


2.jpg

免费打赏
东方之狼
2010年09月09日 23:06:52
2楼
"11KW的电机用25的开关,怎么一到15KW就要用50的了?我计算电流也就也就30,"这个应该是一个失误吧,错误难免的.


屋顶上的风机直接将配电柜放在屋面上,控制按钮在柜面上,也可以设置远控按钮盒,反过来也可以,根据实际情况决定.
回复
iamcmh
2010年09月10日 08:36:01
3楼
可能这个型号的塑壳断路器根本有没32、40、63A的吧,手册里都没见出现过。
回复
ccccyq
2010年09月10日 19:16:56
4楼
二楼说的是对的
回复
pigl
2010年09月11日 00:01:18
5楼
MA 表示单磁脱扣,按此查查样本呀。
回复
diweizheng_508
2010年09月11日 19:26:56
6楼
样本中有的,可以用MIC2.2 In=50A电子脱扣,可以调到40A
回复
zstaiquanhu
2011年01月23日 16:04:09
7楼
2#楼的解释好点
回复
betterzqp
2011年11月18日 22:08:11
8楼
2楼正解,楼主对施耐德产品不熟。