喷淋坡度
ycdlza
ycdlza Lv.2
2005年12月28日 19:28:22
只看楼主

最近拿到的图纸,喷淋方面,坡度有点问题。立管出来的干官,向远处有0.002的坡度,干管再出来的支管,坡度方向居然是向上的,也就是说是支管向干管0.002的坡度?求解?另外问下,是不是给排水所有预埋套管需要防腐处理?本人不是水专业出身,今年才毕业,做水电监理,望各位大哥不吝赐教。

最近拿到的图纸,喷淋方面,坡度有点问题。立管出来的干官,向远处有0.002的坡度,干管再出来的支管,坡度方向居然是向上的,也就是说是支管向干管0.002的坡度?求解?
另外问下,是不是给排水所有预埋套管需要防腐处理?
本人不是水专业出身,今年才毕业,做水电监理,望各位大哥不吝赐教。
免费打赏
kelvin_0715
2005年12月29日 08:55:56
2楼
应该有坡度!一般是0.002或者0.001!施工当中一般只是在起点和终点处做出一定的高差.不考虑图纸要求坡度!坡度一般从干管连接处向下.在干管最高出一般设置自动排气阀.排出管道内可能的气体!
回复
ycdlza
2005年12月29日 20:57:18
3楼
晕,你错了,坡度是干管向下,不过向支管的方向是向上的,以利于支管的排水,当然干管尾端是连接排水管的.
回复
tempozjg
2005年12月30日 22:47:17
4楼
坡度方向没有明确归定,根据我的理解,坡度应由立管向干管末端-由低到高,理由是初次充水时,会把气体迅速排出,不至于积气,支管无所畏,主要看是泻空重要还是排气重要,一般按照排气来做,泻空设在干管水流指示器后面,因为水流指示器不能倒流。支管内带一部分气是正常的,一般情况下,会在高压状态下溶在水中,渐渐的由立管上的自动排气阀排出。
回复
tempozjg
2005年12月30日 22:48:55
5楼
支管的水永远也排不干净,也没必要,比如下垂式喷头安装时
回复

相关推荐