制冷系统热气旁通阀的应用
russelldn
russelldn Lv.2
2005年12月28日 15:05:00
来自于制冷技术
只看楼主

环境温度较低或负荷较低时,为了令机组正常工作,可以考虑采用热气旁通阀(HOT GAS BYPASS VALVES).常见几家制冷配件商均有产品可供选用. 但其应用及选型方法,系统设计注意事项,哪位可以解答? 有的厂家为减低生产成本,没配套任何保护装置,影响系统可靠性,得不偿失.


环境温度较低或负荷较低时,为了令机组正常工作,可以考虑采用热气旁通阀(HOT GAS BYPASS VALVES).常见几家制冷配件商均有产品可供选用.
但其应用及选型方法,系统设计注意事项,哪位可以解答?
有的厂家为减低生产成本,没配套任何保护装置,影响系统可靠性,得不偿失.
免费打赏
russelldn
2005年12月29日 09:14:34
2楼
关于此问题的论述,来自TRANE资料:
TRANE
engineers newsletter
blessing or curse?Hot Gas Bypass
回复
峰哥
2005年12月29日 11:38:15
3楼
这里简单介绍一下,热气旁通的原理:就是在制冷压缩机进排气管之间,连接一个旁通管,通过调节能量调解阀的开度,将部分高压侧气体旁通到低压侧,调节制冷系统的制冷能力。
回复
davi919
2005年12月29日 17:06:45
4楼
在压缩机关机的时候也可以起到使高低压迅速的到平衡的作用!
回复
峰哥
2005年12月29日 18:24:50
5楼

好像和这个讨论的话题没有什么关系?
回复
russelldn
2005年12月30日 09:35:57
6楼
戴维老兄之言差矣,热气旁通阀靠背压控制,起不到"在压缩机关机的时候也可以起到使高低压迅速的到平衡的作用"!
DANFOSS其中一类:
TUH/TCHE/TRHE capacity regulators adapt
compressor capacity to actual evaporator load
in applications operating at an evaporating
temperature of around 0°C. TUH/TCHE/TRHE
valves are typically used in applications such as:
Air driers
Water chillers
Fitted in a bypass between the high and lowpressure
sides of the air-drier system, TUH/TCHE/
TRHE maintain compressor suction pressure by
injecting hot gas/cool gas from the high-pressure
side.
TUH has internal pressure equalisation and opens
when pressure drops at the valve outlet.
TCHE/TRHE have external pressure equalisation
and open directly when compressor suction
pressure drops.
回复
russelldn
2005年12月30日 13:27:21
7楼
丹佛斯
TUH/TCHE/TRHE能量调节器使压缩机制冷量与蒸发器的实际负荷相适应, 蒸发温度通常为0°C左右.
TUH/TCHE/TRHE主要应用于:
空气干燥
冷水机组
TUH/TCHE/TRHE安装于空气干燥器(制冷)系统的高低压侧之间,通过注入高压侧热气来保持压缩机的吸气压力.
THU具有内部压力平衡,在阀的出口压力降低时打开.TCHE/TRHE具有外部压力平衡,当压缩机吸气压力降低时直接打开.
回复
russelldn
2005年12月30日 13:35:58
8楼
Capacity regulator (hot gas bypass), type KVC
KVC is a capacity regulator applied for the
adaption of the compressor capacity to the actual
evaporator load. Placed in a bypass between
high- and low pressure sides of the refrigeration
system, KVC imposes a lower limit on the compressor suction pressure by supplying the
low pressure side with replacement capacity
in the form of hot gas/cool gas from the high
pressure side.

Technical data
Refrigerants
CFC, HCFC and HFC
Regulating range
0.2 6.0 bar
Factory setting = 2 bar
Maximum working pressure
PS = 28 bar
Maximum test pressure
p’ = 31 bar
Maximum temperature of medium
130°C
Minimum temperature of medium
–45°C
Maximum P band
2.0 bar
kV - value at maximum P band1)
KVC 12 = 0.68 m3/h
KVC 15 = 1.25 m3/h
KVC 20 = 1.85 m3/h
1) The kv value is the flow of water in m3/h at a pressure
drop across valve of 1 bar, ρ = 1000 kg/m3.
回复
panlinjie
2005年12月30日 14:10:44
9楼
我的第一个设计项目中就用了,开始在旁通路中只用了电磁阀,发现在某些情况会导致吸气压力超出(旁通过量),后解决办法就是用旁通阀或者在solenoid valve后面再加适当长度毛细管就可以了。
回复
russelldn
2005年12月30日 14:50:03
10楼
你只用电磁阀加毛细管的话,应当是根据压力或温度传感器来控制电磁阀,但高精度的压力传感器十分昂贵,温度传感不甚准确,制冷系统将很不稳定.
回复
panlinjie
2005年12月30日 15:10:14
11楼

偶的项目是地铁用空调,所以这方面成本是忽略的……HOHO