请问制冷系统管径如何选择?
spcmsh
spcmsh Lv.2
2005年12月28日 14:11:32
来自于制冷技术
只看楼主

请问制冷系统的各个管径的选择有什么依据啊??还有什么叫管路最大制冷负荷,什么叫允许热负荷,什么叫当量长度啊???

请问制冷系统的各个管径的选择有什么依据啊??
还有什么叫管路最大制冷负荷,什么叫允许热负荷,什么叫当量长度啊???
免费打赏
quandunhai
2005年12月30日 12:56:50
2楼
此顶要沉,我就顶一下吧.
回复
baiyunfei
2005年12月30日 13:35:58
3楼
液态制冷剂的流速≤2.5m/s(长配管基准1.5m/s);高压气态流速是≤15m/s(长配管基准10m/s);低压气态流速是≤25m/s(长配管基准15m/s.在根据流量就能计算出管径了.
回复
russelldn
2005年12月30日 14:36:46
4楼

制冷系统的管径选择主要依据为制冷剂在管道内流动的允许压力降,以及考虑回油,噪声等,均与流速及管道长短,弯头变径数量等有关.
而允许压力降值为技术经济综合考虑,通常以和压力降对应的饱和温度降的数值在0.5℃~1.0℃(氨) ,1.0℃~2.0℃(氟里昂)左右为依据.当然性能好造价就高. 一些经验数据都据此确定.
应注意氨系统与氟里昂系统有所不同,而工程配管跟工厂配管也大有差别.
回复
lyalwya
2006年01月01日 10:23:52
5楼
2006年01月01日 20:00:32
6楼
这个没有计算公式和规范吗?楼上的4/5楼兄弟?
回复
huym
2006年01月04日 09:53:04
7楼


我觉得你提的这个问题是关于水系统管路方面的问题。建议各位跟帖网友注意。
回复
spcmsh
2006年01月05日 12:47:13
8楼
我可能表达的不大清楚!我现在做的是氟利昂系统的拼装式冷库!主要是指制冷剂管道的管径选择!
回复
niwawa
2006年01月08日 07:30:49
9楼
考虑流速\压力降主要是在设计系统的吸气管路和排气管路时要考虑的,这一点就象4楼和5楼的兄弟说的一样,但是在设计液体管路时,根据具体的运行状况,管路压力设计的大些,不太要紧,因为管路压力大些,只影响膨胀阀的调节范围,对整个系统的运行和经济性没有影响.
回复
zhangzefu2003
2006年01月08日 21:36:32
10楼
排气管的流速影响噪声,吸气管的流速影响回油,供液管的流速太大会有散发气体产生,膨胀阀前的制冷剂就是气液混合态,会影响制冷效果的.总之,流速都会影响制冷效果的.
回复
manyue93
2008年11月14日 08:28:14
11楼
:lol 选择管径也有其他的资料就传点
回复

相关推荐

APP内打开