低压配电柜排列顺序问题
tcchezhong
tcchezhong Lv.12
2005年12月28日 13:29:47
只看楼主

低压配电柜排列顺序,制造厂做反了,必须改正。怎样处理最省费用?

低压配电柜排列顺序,制造厂做反了,必须改正。
怎样处理最省费用?
dsy123456
2005年12月28日 13:43:25
2楼
问题没说清楚,
什么低压柜?
怎么做反了。。柜子有多少?
回复
tcchezhong
2005年12月28日 13:53:20
3楼
GGD (或 GCK 或GCS 或GHT 或MNS 或GCD)。
应该12345号排列,制造成了54321排列啦!
回复
byecar
2005年12月28日 13:55:20
4楼
把一次图和电房布置图纸发上来看看!
回复
dsy123456
2005年12月28日 14:00:49
5楼
我看就总柜需改一下,中间的柜子放左放右无所谓的。
回复
tcchezhong
2005年12月28日 14:02:42
6楼
就是柜顶母线如何处理。共四排柜,柜顶有封闭母线连接,制造厂成套供货。
回复
石大头
2005年12月28日 14:05:31
7楼


就是!
回复
gdjywxp
2005年12月28日 14:09:41
8楼
能否把一次图和电房布置图纸发上来看看?
回复
tcchezhong
2005年12月28日 14:12:12
9楼
对不起!境外项目,签有保密协议。
整个MCC室,双电源进线,共计61台GGD柜,共四排柜,柜顶有封闭母线连接。
系统母线分为两段,中间有母联柜,单母线分段运行方式。
回复
t800
2005年12月28日 15:22:08
10楼
呵呵!麻烦了!我们以前有个人设计的时候也忘了别人告诉他的方向,就把方向弄反了。最后的结果是,他自己去把柜内设备换个方向,可恨的是他没有把一些松了的螺丝弄紧
回复
peter00007
2005年12月28日 15:38:43
11楼
要制造厂重做主母线吧。拆下来的主母线送母排厂回炉。
回复

相关推荐