风管支架上的垫木没有做,还有其他办法补救吗
zzy0301
zzy0301 Lv.4
2010年09月09日 09:50:34
只看楼主

做的时候没有放垫木,现在风管都上去了,还有别的办法吗可以把风管全保进去吗,希望大家给点建议

做的时候没有放垫木,现在风管都上去了,还有别的办法吗
可以把风管全保进去吗,
希望大家给点建议
蛋又不疼了
2010年09月20日 19:26:48
2楼
这......拆了吧。不然声音很大啊
回复
gpf0805
2013年03月02日 10:33:08
3楼
风管支架还要垫木???不是吧!
回复
ufooow
2013年03月02日 19:51:48
4楼
一定要的,只要你安装的风管是空调风管,就应有防冷桥垫木。:lol:lol
回复
hust-ganjj
2013年03月05日 14:34:16
5楼
风管全保的效果也不好,没木方的话,支架直接和风管接触形成冷桥,你不可能把吊杆也保上吧
如果吊杆的通丝够长,直接加垫木吧,通丝不够长的话只能换通丝了:)
回复
yzxjf
2013年04月03日 20:16:47
6楼
我们多年的做法是用铁皮折L型包住风管与支架接触的地方,效果是一样的。
回复
chinalnkydlzc
2013年04月05日 18:21:01
7楼
后加,也不难。加长垫木,开口不可以了
回复
wymwz2378
2013年04月06日 19:16:36
8楼
空调系统是必须要加垫木的,我这边改了一次,拆一个加一个
回复
h9042277
2013年04月09日 12:21:38
9楼
同意五楼说法。