请问TN-C-S系统进入建筑物处如何做重复接地,是在配电箱里面重复接地,还是和基础钢筋接地

请问TN-C-S系统进入建筑物处如何做重复接地,是在配电箱里面重复接地,还是和基础钢筋接地
免费打赏
jidonghui_2002
2008年06月16日 12:29:26
2楼
问TN-C-S系统进入建筑物处如何做重复接地,是在配电箱里面重复接地,还是和基础钢筋接地
本人认为应该在配典箱里做重复接地,主要是方便啊 ,但具体问题还要具体分析吗
回复
kukuspace
2008年06月16日 17:09:15
3楼
四个母排,N线母排出分为N和PE.N母排接地.箱体接地.就这样.
期待标准答案中
回复
加肥猫
2008年06月17日 10:53:06
4楼
进户处做重复接地,入户后N与PE线严格分开。
回复
635lxf
2009年01月02日 16:55:52
5楼
何为重复接地,对此概念一直很模糊
回复
yahoo0871
2009年04月28日 22:22:16
6楼

我也迷糊了很长时间,今天转到这里还没搞清
回复
woshiyu168
2009年05月11日 17:35:32
7楼
应该在配典箱里做重复接地
回复
zzhspeed
2009年05月12日 21:27:56
8楼
通常是从MEB引来一根扁钢进来与PEN线相接后,再分成两根线PE和N
回复
gzcygcyg
2009年06月22日 10:59:39
9楼
TN-C-S系统,从外面过来的是TN-C系统,到了建筑物后,就将PEN线严格分开为PE线和N线,而且以后不准再将N线重复接地,这样不会让以后的漏电开关或火灾报警漏电系统误动作,而且在进入建筑物时候的系统重复接地做法是有讲究的,首先,要在总开关前将他们分开,总配电箱的N排和PE排做法是,接地PE先接到N排上,然后在把N排和PE排连接通,这样做法很重要。这样做如果万一连接的PE线接触不好,或者没接好,可以避免PE线断开的严重危险情况发生。
回复
tog10
2009年07月29日 10:34:15
10楼
十楼的介绍的不错
以前在哪里看过!:)
回复
fei198557
2009年07月30日 09:10:01
11楼
我在这方面也比较迷糊,看了十楼的介绍,终于明白:victory: 了,多谢多谢!
回复

相关推荐