小于3KW的不频繁启动电机是否可以不装热继电器
流春
流春 Lv.5
2005年12月28日 10:21:03
来自于继电保护
只看楼主

小于3KW的不频繁启动电机是否可以不装热继电器,比如建筑用的排风机(非消防),排水泵等,请教

小于3KW的不频繁启动电机是否可以不装热继电器,比如建筑用的排风机(非消防),排水泵等,请教
tcchezhong
2005年12月28日 10:29:12
2楼

应该是属于可以。请查通用配电规范。如果是特别重要的电动机,(如爆炸危险环境)就不适用该规范了。
回复
bqg
2005年12月28日 11:09:01
3楼
回复
mqgg
2005年12月28日 17:00:17
4楼
省这个作什么?没多少钱
回复
sh小远
2005年12月28日 17:26:46
5楼
可以不装!
回复
nlb
2005年12月28日 18:13:26
6楼
排风机、水泵属于不宜过载的设备,可以不装热继电器保护d。
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月28日 18:41:44
7楼


再说热继与频繁启动也没有很大关系呀.
回复
zuoxaomin
2005年12月28日 21:34:15
8楼
防爆区的轴流风机和新风机,我认为应该和消防负荷一样,取消热继托扣,最多只报警。
风机大多小于3kW
回复
bradyzhang
2005年12月29日 11:15:37
9楼
我的工程就是因为没有装热继电器,缺相烧的
回复
zhanghuining
2005年12月29日 15:03:37
10楼
可以不装热继电器,但是必须有断路保护,规程规定的
回复
yhyer
2005年12月29日 21:26:18
11楼

爆炸危险环境必须装过负荷保护!GB500058,明确规定了。