小于3KW的不频繁启动电机是否可以不装热继电器
流春
流春 Lv.5
2005年12月28日 10:21:03
来自于继电保护
只看楼主

小于3KW的不频繁启动电机是否可以不装热继电器,比如建筑用的排风机(非消防),排水泵等,请教

小于3KW的不频繁启动电机是否可以不装热继电器,比如建筑用的排风机(非消防),排水泵等,请教
免费打赏
wbbdkai
2005年12月29日 21:38:48
12楼
就图省钱吗?还是装上吧.我倒是没有标准可以说明.
回复
流春
2005年12月30日 09:10:31
13楼
省钱是一方面,另一方面也要知道为什么
回复
tnazxc
2005年12月30日 09:38:45
14楼
若装设合适的小型断路器保护,如dz47-63/3p,In=6A,可以不用热继,最好采用接触器十热继。
回复
bradyzhang
2005年12月30日 10:30:05
15楼
我认为不好, 我碰到过的厂房屋顶排风,没有热保结果造成烧掉
回复
liuhuaguniang
2006年01月03日 01:05:29
16楼
加装热继电器可以保护设备在试车阶段发现问题.
回复
lhc199725
2006年01月03日 11:52:10
17楼
回复
ztszhou
2006年01月03日 12:26:45
18楼
还是装上比较好,装上也多不了几多钱.而且也多了一重保护.
回复

相关推荐