电气接地、防雷接地、信号接地可以共用接地极吗?
xinxirong
xinxirong Lv.14
2005年12月28日 09:40:22
来自于防雷减灾
只看楼主

共用等电位体?防雷接地是不是主要防直击雷?如果是的话,真的遇到直击雷的话信号接地也是接在同一等电位体(接地极)上,岂不是会损坏电子设备?加了浪涌保护器会不会好一些?浪涌保护器好像是防感应雷的吧?

共用等电位体?
防雷接地是不是主要防直击雷?如果是的话,真的遇到直击雷的话信号接地也是接在同一等电位体(接地极)上,岂不是会损坏电子设备?
加了浪涌保护器会不会好一些?浪涌保护器好像是防感应雷的吧?
tcchezhong
2005年12月28日 12:50:17
2楼
公用比不公用的好,分开不等电位更危险。按规范要求设计,就是做对了。
回复
mr.lwx
2005年12月28日 17:26:48
3楼
可以。GB50343-2004有述。
回复
shenxint
2005年12月29日 22:04:32
4楼
同意二楼观点,电气接地、防雷接地、信号接可以使用共用接地极。
回复
黄埔军校
2009年05月08日 10:17:55
5楼
有雷击的时候是合用好,平常工作时还是分开好。
回复

相关推荐