如何做缺相保护?
suli3268
suli3268 Lv.2
2005年12月27日 22:49:29
只看楼主

最近我们厂里因为供电局缺相供电,烧了好几次电机了,如何做缺相保护?各位高人有何办法替我解决这事?不胜感激!!!suli3268@163.com

最近我们厂里因为供电局缺相供电,烧了好几次电机了,如何做缺相保护?各位高人有何办法替我解决这事?不胜感激!!!
suli3268@163.com
免费打赏
hz_ljf123
2007年07月16日 17:02:39
22楼
最好采用电梯使用的相序与缺相保护器,不过要配上电流互感器,可以保护到接触器出线端。不过价格较贵,安装比较复杂,但是保护效果好。
回复
wusukai
2008年06月18日 14:20:33
23楼
如果从供电局接入的是高压,最好在高压系统进行保护,高压部分的保护相对多一点、灵敏一点。
回复
whlevil
2008年07月15日 20:42:22
24楼
同意老秋的说法 热继电器就加在电机配电箱中就可以了
回复
宛龙九八
2008年07月17日 15:19:38
25楼
配套装一个马达保护器,一般都带缺相保护的
回复
wen_ge
2008年07月19日 10:31:19
26楼
按装一个相序保护继电器.
回复
liusheng1980
2008年07月19日 10:46:16
27楼
方法有三:
1.现在框架式空气开关都有却相保护,选此开关即可,是保护整条供电回路的;
2.同楼上,采用三只中间继电器,取三相的电压,其储点接入主回路的跳闸线圈,只要有一相缺,即动作;(此方案,最廉价)
3.加装缺相保护器.
回复
c283434618
2008年07月19日 11:24:10
28楼
电动机 规范要求相序保护 在电机二次配电中加相序保护器就可以了
回复
mao000520
2008年08月27日 17:05:16
29楼
安装缺相保护器,可避免此类问题产生
回复
爱芳的日子
2008年08月28日 05:46:39
30楼
有检测缺相的继电器,
回复
gj5789
2008年08月28日 09:01:57
31楼
安装一个电机缺相保护器
回复

相关推荐

APP内打开