如何做缺相保护?
suli3268
suli3268 Lv.2
2005年12月27日 22:49:29
只看楼主

最近我们厂里因为供电局缺相供电,烧了好几次电机了,如何做缺相保护?各位高人有何办法替我解决这事?不胜感激!!!suli3268@163.com

最近我们厂里因为供电局缺相供电,烧了好几次电机了,如何做缺相保护?各位高人有何办法替我解决这事?不胜感激!!!
suli3268@163.com
免费打赏
kiss667
2005年12月27日 22:58:03
2楼
加一个相序保护、,对与错不敢保证,俺也是新手,仅供参考;呵呵
回复
h-63
2005年12月28日 00:02:28
3楼
安装电机综合保护器或者带断相保护的热继电器。
回复
mt33562050
2005年12月28日 08:33:27
4楼
同意3楼的!!!!!!!!!!
回复
gjc1788
2005年12月28日 08:50:27
5楼
安装电机综合保护器或者带断相保护的热继电器。
回复
zyq5337
2005年12月28日 09:43:30
6楼
顶一下5楼
回复
wzfff8@co163
2005年12月28日 09:56:52
7楼
同意三楼的,安装一个电机缺相保护器,这样会好很多
回复
suli3268
2005年12月28日 23:35:57
8楼
谢谢各位热情支招!另有一问题是每台电机都要装吗?或是在配电室装一台即可?
回复
wuqiurui
2005年12月29日 08:24:39
9楼

配电室装不好。
这将会造成故障的扩大。
在电机上装也不是不可以。没多复杂,只需用三个中间继电器来反映三相电压,三个中间继电器的常开触点串联接到住接触器的线圈即可。别的不动,一共不到50元即可搞定。
回复
m2z
2005年12月29日 12:49:20
10楼

真的假的?
回复
ztszhou
2005年12月29日 12:55:12
11楼
直接用一个缺相保护器那还不方便。
回复