2楼
都有,层高的话需在凤管上布置一层喷头!具体查规范!
回复
3楼
一般来讲,当无吊顶时,安装在风管上方,有吊顶时,走在风管下方。原因很简单,无吊顶时,喷头采用直立式喷头,吊顶时,喷头采用吊顶式,这样布置喷淋管道,可是接喷头的支管管长最短。
回复
4楼
安装在风管上方,下方的风管是否会影响喷头洒水效果?
回复
5楼
当吊顶高度超过800,且有可燃物时,要设2层喷淋,如果只有一层干管,则在风管下或上都一样,走上面可能更好固定,如果走2层干管,那就风管上下各走一层干管。
风管宽度超过1.2米时增设喷头,详见规范关于喷头与障碍物间距要求一节!
回复
6楼
吊顶高度超过800,且有可燃物时,要布2层喷淋
回复