空气源热泵热水器几个关键技术问题1.出水温度(及压缩机寿命) 一般厂家使用的压缩机,最高排气压力对应冷凝温度为65℃(R22),故出水温度最高为60~65℃,且已为过负荷运行,极易烧毁压缩机. 若使用T3类型压缩机(如TECUMSEH AW系列),R22,正常工作最高冷凝温度为75℃,过负荷冷凝温度为86℃,出水温度70℃至80℃.2.变工况性能 必须适应宽广的环境温度范围.作为两个极端,高温及低温工况应均能保证机器正常运行.高温工况解决过负荷保护问题,低温工况则解决自动融霜问题.

空气源热泵热水器几个关键技术问题
1.出水温度(及压缩机寿命)
一般厂家使用的压缩机,最高排气压力对应冷凝温度为65℃(R22),故出水温度最高为60~
65℃,且已为过负荷运行,极易烧毁压缩机.
若使用T3类型压缩机(如TECUMSEH AW系列),R22,正常工作最高冷凝温度为75℃,过负荷冷凝温度为86℃,出水温度70℃至80℃.
2.变工况性能
必须适应宽广的环境温度范围.作为两个极端,高温及低温工况应均能保证机器正常运行.高温工况解决过负荷保护问题,低温工况则解决自动融霜问题.
免费打赏
russelldn
2006年09月12日 16:24:24
32楼
据闻目前GREE正在开发测试一种家用或商用热泵系统,正是使用在下所推荐的压缩机.
相信不久的将来,各位可以在市场上见到领导潮流的产品.
回复
kaorinb
2006年11月30日 16:14:09
33楼
哈哈,本公司有一个专业,可以将地源(水源)热泵的水温做好80度(最高95度)以上.不过现在没在大陆卖.其实这些问题是很好解决的(当然压力一定要是与正常一样的)
回复
shuaifengqi1975
2006年11月30日 22:33:49
34楼
其实热水器的水温有必要超过65度吗?因为这些使用都是生活用水,由不是加热来饮用,正常洗澡用水50度左右不就够了吗?
回复
mrdawei
2006年12月02日 14:01:56
35楼
基本上都没有答到点子上
回复
yndck
2006年12月23日 09:24:55
36楼
热泵热水器的热水温度以55度为好,因为热泵热水器均需要水箱贮水,要考虑降温问题.热水温度超过60度后,容易结垢,需处理水质.
回复
yndck
2006年12月23日 09:33:40
37楼
热泵机组的热水供水温度由于受到制冷剂、润滑油和压缩机的工作范围(包括排气温度、排气压力、回气温度和回气压力)的限制,其温度不可能太高。
高温型的水源热泵机组通常选用R134a作制冷剂,在同样的饱和温度下,R134a比R22有更低的饱和压力,这也就意味着在压缩机和换热器中同样的设计压力,可以确保采用R134a的机组有更高的冷凝温度,可以向更高温度的热水里排放冷凝热,比起采用R22制冷剂的热泵机组,出水温度可以得到一定的提高,但其对应的冷凝温度和蒸发温度还是有限制的。
回复
tianmo612
2007年04月02日 00:21:35
38楼
这应该很成熟了吧?冷天的情况得好好考虑.
回复
shanghaiyijiaren
2007年04月02日 08:38:09
39楼
对此感兴趣,学习中,先留个脚印.
回复
wjfwzt
2007年07月10日 21:57:28
40楼
请各位注意不要轻易相信空气源热泵!我是做沃姆的空气源热泵的!到最终竟然被老总扣除了两个月的工资!从这一点上也可以看到!此行业的低级性!不要听从鼓吹吧!