空气源热泵热水器几个关键技术问题1.出水温度(及压缩机寿命) 一般厂家使用的压缩机,最高排气压力对应冷凝温度为65℃(R22),故出水温度最高为60~65℃,且已为过负荷运行,极易烧毁压缩机. 若使用T3类型压缩机(如TECUMSEH AW系列),R22,正常工作最高冷凝温度为75℃,过负荷冷凝温度为86℃,出水温度70℃至80℃.2.变工况性能 必须适应宽广的环境温度范围.作为两个极端,高温及低温工况应均能保证机器正常运行.高温工况解决过负荷保护问题,低温工况则解决自动融霜问题.

空气源热泵热水器几个关键技术问题
1.出水温度(及压缩机寿命)
一般厂家使用的压缩机,最高排气压力对应冷凝温度为65℃(R22),故出水温度最高为60~
65℃,且已为过负荷运行,极易烧毁压缩机.
若使用T3类型压缩机(如TECUMSEH AW系列),R22,正常工作最高冷凝温度为75℃,过负荷冷凝温度为86℃,出水温度70℃至80℃.
2.变工况性能
必须适应宽广的环境温度范围.作为两个极端,高温及低温工况应均能保证机器正常运行.高温工况解决过负荷保护问题,低温工况则解决自动融霜问题.
免费打赏
tth568429
2006年02月18日 15:10:05
12楼
低温融霜问题倒好解决,可以利用电3融霜器就可以了。可是过负荷高温保护还不 知道怎么解决,是不是可以换一种制冷剂了,但是新的制冷剂是很难找到的。 如果可以将强保护压缩机措施,那么高温出水就可以回收或利用于其他地方 还能达到节能的目的,疫区两得哦。
回复
csrudkwp
2006年04月29日 12:50:31
13楼
本人已经开发出空气源热水器,商用的10匹压缩机的、5匹压缩机的、三匹的,全部选用谷轮压缩机。家用的两匹的也基本开发完成。现在正在作长期运行,可能的把它放在-5实验室长时间运行三个月,可能七月份作完,然后再解剖压缩机看看有没有什么问题,以及系统在低温下油会不会存积在某些地方。
作热泵机主要就是几个问题:一、高温下43环境温度,二、低温下-7度,三、化霜(最难的),四、出水温的恒定。这几个方面我们已经搞好了几年了,当然出霜实在慢慢改进,去年年底完全搞定。出于公司商业机密,没法与大家分享开发经验。
回复
yi1226
2006年05月04日 17:17:51
14楼


劳驾说说是那些厂家掌握有高性能产品的关键技术?那些没有。
谢谢!
回复
简易
2006年05月05日 11:10:34
15楼
13楼:化霜控制很简单,只要方法得当!
回复
mrdawei
2006年06月05日 20:20:04
16楼
关于成霜过程,成霜与温湿度的关系,与蒸发器传热系数的关系,还有与**和**的关系,除霜的机理和要点,不知道楼主做过没有?结果如何?
回复
xiaoxwz
2006年06月06日 10:01:59
17楼
化霜是关键:
化霜折设计方案是体现制造商制造水平和设计能力的重要标志,专业的制造商区别于非专业制造商而有一套可靠的优化方案。 室外蒸发器采用双层亲水铝箔涂料兼具优异的亲水持续性及防腐性,可以较好地消除水桥现象,缩短化霜时间,增加有效工作时间。而一般非专业制造制造商则多为追求价格成本,直接采用普通的空调室外机稍加改造作为室外主机,不具备上述优良属性,相应化霜效果就不言可知了。
回复
xufeng12755
2006年06月06日 10:33:49
18楼
目前空气源热泵热水器的行业现状是,
高性能产品的关键技术掌握在少数厂家手里,
出于商业利益考虑完全保密.
而大多数投机取巧的企业就粗制滥造,
着眼于短期利益,
产品性能不是开发试验出来的,而是靠广告宣传出来的.
回复
cnlwh
2006年06月16日 15:25:27
19楼


请先弄清楚开发热泵热水器的主要目的是什么?国外搞了数十年的热泵热水器是怎样做的?我看上述几个问题有些莫名其妙?

我想指出:
1)在世界范围内,热泵热水器技术是相当成熟的技术,出水温度不是问题,而问题在于是否需要此温度?而且,用这种方式取得是否合理?
2)如果有办法解决好T3气候类型的热泵空调器制冷系统设计的话,解决所谓变工况问题只是举手之劳。请注意,空气源热泵热水器采用的安全标准与房间空调器是一样的,即GB 4706.32(IEC 60335-2-40)。