22楼
恩。。。
回复
23楼
对电机回路来说是三相三线线制,Ia+Ib+Ic=0,三相不对称时也成立;
当Ia+Ib+Ic≠0时必有一相接地,对地有有漏电流;
对三相四线制则为Ia+Ib+Ic+Io=0成立,只要无漏电,三相不对称时也成立;
因此,零序电流通常作为漏电故障判断的参数。
负序电流则不同,其主要应用于三相三线的电机回路;
在没有漏电的情况下(即Ia+Ib+Ic=0),三相不对称时也会产生负序电流;
其常作为电机故障判断;
注意了:
Ia+Ib+Ic=0与三相对称不是一回事;
Ia+Ib+Ic=0时,三相仍可能不对称。
回复
24楼
注意了:
三相不平衡与零序电流不可混淆呀!
三相不平衡时,不一定会有零序电流的;
同样有零序电流时,三相仍可能为对称的。
前面好几位把两者混淆了吧!
回复
25楼
我就是搞不懂零序电流和三相不衡电流有什么本质区别
回复
26楼
我的理解是这样啊,Ia+Ib+Ic=0,Ia\Ib\Ic不是各回路本身的电流,而是各相的对地电容电流,零续电流和相续电流不一样的概念.
回复
27楼
2楼说的话屁话,放屁
回复
28楼
如果3相对地电压一样,那就零序电流就等于零.2楼的第2段话讲的还有道理的,零序电流怎么形成的,有电流肯定要有个回路.三相对地相当与相跟地之间接个电容,再带大地,再流回变压器(中性线接地系统).
回复
29楼
“在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0”此话不妥。
同意3楼的说法,三相四线电路中应包含零相.
回复
30楼
