请问下 10KV的高压电机在运行中突然跳停后 微机综保上有故障报警 其内容是零许电流 复位后再开机就可以开起来了
那这个零序电流产生的原因可能是那些方面呢?只是复位就可以开机了并且正常是不是这样的故障是个虚的呢
回复
13楼
谢谢
有收获
回复
14楼
哈哈 怎么没有人回答我问题 可以在一起讨论下嘛
回复
15楼
可能几乎是0
回复
16楼
回复12楼的:
请问下 10KV的高压电机在运行中突然跳停后 微机综保上有故障报警 其内容是零许电流 复位后再开机就可以开起来了
那这个零序电流产生的原因可能是那些方面呢?只是复位就可以开机了并且正常是不是这样的故障是个虚的呢
这种情况可能是开关跳闸时间不同步所致,导致零序电流的产生而引发故障信号,可以配合检修开关后做试验确定
回复
17楼
当电机中的电流不平衡时,为了便于解决,一些计算分析中的问题,把不平衡的三相电流分别分解成平衡的正序 负序和令序电流,
回复
18楼
所有实际电气回路中,电流矢量和都不会为零。因此,才需要我们电气工程师根据实际情况(比如负载的情况)对零序电流互感器以及动作元件进行整定,以躲过线路不平衡电流(即电流矢量和不为零)。
回复
19楼
二楼解释的相当精辟。
回复
20楼
零序电流不是这个概念吧,三相电流中有不平衡电流正常的也要通过零线啊,如果三相加零线还不平衡那就是漏电,为什么零序电流互感器要躲过不平衡电流大家好好想想吧,17楼说得对,我认为零序电流就是三相电流相加后剩下得不平衡部分,因为正序、负序的相加抵消,零序电流通过零线,互感器躲过了最大不平衡电流,是因为没有把零线电流加进去。
回复
21楼
请大家注意了,零序电流可不是2楼说的那样的啊,那个是剩余电流。
“零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。”
http://www.ca800.com/05/9-12/a7887.asp
去看看吧,或者搜一搜,都能找到正确结果。