待建变电站是110kV变电站,其电压等级分别为110kV、35kV、10kV。110kV侧有两回进线,分别和无穷大系统相连。 35kV侧有六回出线,六回出线全部采用双回路供电,其中四回最大负荷为6MW,其余两回最大负荷为3MW。 10kV侧有十六回出线,全部采用电缆出线,其中一回最大负荷为4MW,其余十五回最大负荷为2MW。要用设计书的也可以传,希望对要做毕业设计的是师弟妹们有帮助。
谢谢您!先下了,看看,学习一下。谢谢您!
回复
3楼
谢谢楼主提供好资料,希望对工作中能提供参考,谢谢了,支持原创~~~~~~~~
回复
4楼
不错,不错,谢谢楼主!
回复
5楼
不错,不错,谢谢楼主!
回复
6楼
谢谢,楼主提供的资料挺好的,这段正毕业设计
回复
7楼
很好的资料!谢谢楼主的无私奉献!
回复
8楼
很好!谢谢啦!
回复
9楼
谢谢 楼主 的无私分享技术只有在交流中才能共同进步
回复
10楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-1-12 10:21 编辑
说点个人观点:
1、110KV二条进线只能运行在“一用一备或二条并列”,这是设计图中的缺陷或弱点;
2、110KV二条出线在电源主母线的运行方式上可靠性降低;
3、35KV系统宜做成双母线,单母分段是因110KV为“一个半母线”的限制而设计?
总之,110KV做成双母线+旁母,这个系统就完善了。而图只有单母线+旁母,在110KV系统上,这种设计对下面的供电可靠性太差。
图是2008年的,5年前的设计思路,现在是不是有点落后?