底层车库的消防没设火灾报警系统,请问干式系统的联动应怎么解决,加速排气装置的启闭信号各怎么连接?是一定要设一火灾报警器才能解决此联动问题吗?
底层车库的消防没设火灾报警系统,请问干式系统的联动应怎么解决,加速排气装置的启闭信号各怎么连接?是一定要设一火灾报警器才能解决此联动问题吗?
2楼
看图集04x501,有原理图解。
回复
3楼
斑竹啊,这个问题图集04x501上没找到啊,我就想问一下快速排气装置怎么联动的,喷淋泵可以通过干式报警阀启动,可快速排气装置怎么联动不知道怎么实现的?
回复
4楼
一般好像是有个电磁阀,到用时打开,达到排气的作用。。。我可能说得不太准确,请行家修正!
回复
5楼
“加速排气装置”你是不是指消防排烟风机?每台排烟风机你就给7芯控制电缆给它,以达到启动/停止及相关信号显示的需要。消防系统的联动当然要火灾报警控制器联动了。
如果“加速排气装置”是排烟风阀的话,排烟风阀分电动和电磁两种。电动风阀启/停和反馈的需要给至少5芯控制线,电磁控制的则至少4芯控制线。
回复