请教中性点不接地问题
jcw23456
jcw23456 Lv.2
2010年09月07日 22:37:02
来自于继电保护
只看楼主

在中性点不接地系统中,发生单相接地时,故障相,正常相电压如何变化?我在网上看的有人说:故障相电压为零,其余两相上升为线电压,也有人说三相电压对称,各相电压基本相等,等于相电压,我现在很迷惑,大家谈论一下

在中性点不接地系统中,发生单相接地时,故障相,正常相电压如何变化?我在网上看的有人说:故障相电压为零,其余两相上升为线电压,也有人说三相电压对称,各相电压基本相等,等于相电压,我现在很迷惑,大家谈论一下
免费打赏
tojiclz
2010年09月10日 07:49:01
12楼
学习了:handshake
回复
sx717
2010年09月10日 08:02:47
13楼
故障相电压为零,其余两相上升为线电压.
回复
yaoxiaopeng
2010年09月10日 08:19:06
14楼

正解
回复
suekarenina
2010年09月10日 10:49:27
15楼
那单相接地短路后中性的偏移到哪了呢
回复
geheime
2010年09月10日 11:37:15
16楼
5楼说得很好,但是还有不完善的地方.
其实楼主说的第2个观点不完全对的.这并不是对地的问题`是和人们的习惯有关,平常我们说电压是多少伏特,都是指线电压,比如10KV,除了220/380民用电有点特殊``
不知道楼主懂相量图不,,A,B,C三相线电压组成的是个等边三角形,其中一相短路,中性点偏移到此相,这也可以回复15楼的问题`导致的结果就是故障相相电压为0,其余两相相上压上升1.732倍,从相量图看是和线电压重合的````但是两相之间的线电压并没有改变,所以仍然是三相线电压对称,但是相电压并不对称.......
所以会有三相电压对称的说法,中性点不接地系统由于短路之后只是容性电流,很小,所以还可以正常运行两个小时左右,这个比起中性点接地是优点,比较稳定,缺点就是短路之后相电压变成线电压了,对线路的耐压等级要求提高了```在我国,中性点不接地一般只在35KV以下使用
回复
wx-2000-happy
2010年09月10日 14:28:45
17楼
:victory: 学习了
回复
lxplj
2010年09月10日 14:38:04
18楼
貌似记得几个月前见过一篇类似的帖子
回复
ytg999
2010年09月10日 21:34:39
19楼
学习了,受益匪浅,谢谢楼主及5楼和16楼师傅。
回复
qweknm
2010年09月10日 22:15:32
20楼
受教了:time:
回复
shenlan968
2010年09月10日 23:10:26
21楼
认真学习了~:call:
回复