在中性点不接地系统中,发生单相接地时,故障相,正常相电压如何变化?我在网上看的有人说:故障相电压为零,其余两相上升为线电压,也有人说三相电压对称,各相电压基本相等,等于相电压,我现在很迷惑,大家谈论一下
在中性点不接地系统中,发生单相接地时,故障相,正常相电压如何变化?我在网上看的有人说:故障相电压为零,其余两相上升为线电压,也有人说三相电压对称,各相电压基本相等,等于相电压,我现在很迷惑,大家谈论一下
2楼
你所说的是重复接零的问题吧
回复
3楼
怎么会是重复接地呢,是不接地系统。配电系统分为大电流系统和小电流系统,大电流系统是直接接地,包括380和110KV以上的系统,6KV_35KV是小电流系统,不接地或者经电阻接地
回复
4楼
故障相电压为零,其余两相上升为线电压
回复
5楼
所说的两者都对。
故障相电压为零,其余两相上升为线电压,而且三相电压对称,各相电压基本相等,等于相电压,
前者是对地而言,后者是各相对中性点。
回复
6楼
没有说错啊,哥们
回复
7楼
好东西:handshake
回复
8楼
#5楼的说的正确,当接地后,中性点会发生漂移
回复
9楼
说得对
回复
10楼
故障相的对地电压为零,其余两相的对地电压上升为线电压
前者是对地而言,后者是各相对中性点。
回复
11楼
进来一下,长知识了,呵呵!