◆ 关于闭式膨胀定压罐:闭式膨胀水箱一般叫做定压罐,而膨胀水箱一般都指开式的水箱。都有膨胀和定压的作用。闭式膨胀定压罐的控制可以有两种方式,一般常用的是压力控制。当然也可用水位控制,但不如用压力简单。说到系统的定压作用:因为无论是采暖还是空调,水循环系统都是闭式的,系统需要一个恒压点,也就是定压系统的定压点.问:压力控制时,这个定压点如何确定?过大过小有何危害?请教
◆ 关于闭式膨胀定压罐:闭式膨胀水箱一般叫做定压罐,而膨胀水箱一般都指开式的水箱。都有膨胀和定压的作用。闭式膨胀定压罐的控制可以有两种方式,一般常用的是压力控制。当然也可用水位控制,但不如用压力简单。说到系统的定压作用:因为无论是采暖还是空调,水循环系统都是闭式的,系统需要一个恒压点,也就是定压系统的定压点.
问:压力控制时,这个定压点如何确定?过大过小有何危害?请教
12楼
见《北京市建筑设计技术细则》
回复
13楼
厂家的原版资料,很好看懂的,是有图标的.如果有什么不清楚的地方可以提出来.
回复
14楼
好样的,我算是明白了
回复
15楼
这个定压罐是不是必须落地式放置呢?
回复
16楼
我也来学习学习!
回复
17楼
对头,一般落地囊式膨胀罐,我就只提出我的补水泵的扬程就可以了
还有就是,那个罐的大小,其他就是厂家来座
回复
18楼
谁能解释一下定压罐应该放在哪里?
还有补水泵需要不需要,怎么考虑?
回复
19楼
At the tank connection point, the pressure in closed tank systems
increases as the water temperature increases. Pressures at the expansion
tank are generally set by the following parameters:
• The lower pressure is usually selected to hold a positive pressure
at the highest point in the system [usually about 70 kPa (gage)].
• The higher pressure is normally set by the maximum pressure
allowable at the location of the safety relief valve(s) without
opening them
回复
20楼
希望高手继续作答,一个系统定压罐要用多大体积的,它的压力根据什么来确定
回复
21楼
多大容积是根据你的具体系统的膨胀量来计算。补水泵的扬程按照你的系统的最高点所在的高度来定,一般比从最高点到水泵入口的高度差大3米就够了
回复