闭式膨胀定压罐选型(讨论)
li980988
li980988 Lv.2
2005年12月26日 18:52:45
来自于中央空调
只看楼主

  ◆  关于闭式膨胀定压罐:闭式膨胀水箱一般叫做定压罐,而膨胀水箱一般都指开式的水箱。都有膨胀和定压的作用。闭式膨胀定压罐的控制可以有两种方式,一般常用的是压力控制。当然也可用水位控制,但不如用压力简单。说到系统的定压作用:因为无论是采暖还是空调,水循环系统都是闭式的,系统需要一个恒压点,也就是定压系统的定压点.问:压力控制时,这个定压点如何确定?过大过小有何危害?请教

  ◆  关于闭式膨胀定压罐:闭式膨胀水箱一般叫做定压罐,而膨胀水箱一般都指开式的水箱。都有膨胀和定压的作用。闭式膨胀定压罐的控制可以有两种方式,一般常用的是压力控制。当然也可用水位控制,但不如用压力简单。说到系统的定压作用:因为无论是采暖还是空调,水循环系统都是闭式的,系统需要一个恒压点,也就是定压系统的定压点.
问:压力控制时,这个定压点如何确定?过大过小有何危害?请教
免费打赏
li980988
2005年12月26日 19:24:32
2楼
◆  定压罐的工作原理:定压罐的内部一般是有一个气囊的,系统亏水时在气囊内气体的压力下就将罐内的水挤到系统里了,气囊中气体的体积膨胀压力就会降低。系统内的水如果膨胀压力就会升高,水就会被挤到罐内,罐内的水多了就会压迫气囊,使气体的体积压缩,压力升高。因此可以根据气体的压力(或罐内水的压力)来决定是否补水(或者是排水)。
问:气囊压力一般在1。5-2bar,那系统压力远大于此数值,系统亏水时,如何向系统补水啊?罐子是耐压容器,耐压数值如何确定?请高手指点
回复
goodblueflash
2005年12月26日 20:45:18
3楼
系统补水时,采用补水泵补水,一般情况采用落地式膨胀水箱定压补水,补水点通常在系统最低点
回复
li980988
2005年12月27日 19:19:51
4楼

我讨论的是定压罐(里面有N2气囊的)可以不安装在系统最高点的
回复
laiger
2006年03月07日 09:20:53
5楼
有没有高手阿
我也在关心这个问题
俺是刚毕业的
对这个问题一直不太清楚呢
谢谢各位大虾了
回复
taxun
2006年03月08日 09:06:09
6楼
以气囊式膨胀罐为例: 膨胀罐是在碳钢的外壳里放入一个EPDM的气囊,在气囊和壳体之间预充了1.5bar(VAV2-VAV150)h或者2bar(VAV200-5000)的氮气,当系统压力高于1.5bar时,水进入气囊里,不和碳钢接触,当系统水压降低到1.5bar或者2bar时以下时,气囊里的水补充到系统里.气囊膨胀罐的安装也很简单,主要用一个软管把膨胀罐和系统连接起来就可以啦.膨胀罐的最高工作压力是可以选择的有:8bar,10bar,16bar.
欢迎大家下载膨胀样本.
回复
taxun
2006年03月08日 09:08:30
7楼
一楼,膨胀罐的压力是自动控制的,膨胀罐安装好以后和系统成为一个整体,随着系统的压力波动,膨胀罐进水和放水.
回复
taxun
2006年03月08日 09:20:01
8楼
膨胀罐的作用主要是:保护水泵压力稳定,防止水锤,使整个系统运行更稳定,大型号的还可以排出系统空气等.
回复
coolheating
2006年03月08日 09:36:52
9楼
一套完整的闭式膨胀管定压系统是不是包括水泵的?(就是购买的时候包不包括补水泵的)
回复
壹号公馆
2006年03月28日 09:29:13
10楼
闭式膨胀定压罐选型的具体方法是什么?
哪位高手指点一下。
回复
壹号公馆
2006年03月28日 09:37:22
11楼


都是英文的
回复

相关推荐