本人施工的预制T梁出现了裂缝,主要存在1、前期为翼缘板横向裂缝和沿腹板纵向裂缝,横向裂缝有贯穿,经分析为拆模太早、外力碰撞、塑性变形等原因,现已基本避免。2、后来发现梁端部距离段横隔板1.2m左右,也就是变截面的位置发生腹板竖向贯通裂缝,找不到原因[ 本帖最后由 tony19850811 于 2010-9-19 00:10 编辑 ]

本人施工的预制T梁出现了裂缝,主要存在1、前期为翼缘板横向裂缝和沿腹板纵向裂缝,横向裂缝有贯穿,经分析为拆模太早、外力碰撞、塑性变形等原因,现已基本避免。
2、后来发现梁端部距离段横隔板1.2m左右,也就是变截面的位置发生腹板竖向贯通裂缝,找不到原因

[ 本帖最后由 tony19850811 于 2010-9-19 00:10 编辑 ]
免费打赏
ydcow
2010年09月08日 10:44:11
2楼
1.收缩裂缝:
由于工型梁结构的特殊性,其横截面尺寸上翼缘和下马蹄较厚,而腹板较薄,翼缘和马蹄混凝土中水分蒸发速度相对于腹板要小,因此腹板收缩值要比翼缘和马蹄大,于是腹板与上部翼缘板和下部马蹄存在收缩差,也就是腹板的自由收缩受到上部翼缘板和下部马蹄的约束而产生受拉应变。另一方面,梁体混凝土收缩比本模收缩大,特别是工型梁的特殊结构,腹板收缩更大,而且它们的收缩还受到木模的约束(由于工型梁横隔板根部的顶撑)。于是单薄的腹板会首先被拉断。
2 温度裂缝:
该工型梁侧模采用木模,由于工型梁属高而狭,钢筋密布的混凝土结构,为了保证梁体有较好的密实度和足够的抗弯强度,采用水泥用量大、坍落度大的和易性好的混凝土。由于水泥用量大,产生的水化热量亦较大,加上脱模时间的延长,本模的散热性较差,水化热不易释放,使混凝土中粱体温度大幅升高,一旦脱模后,梁体与周围环境形成了很大的温差,引起较大的温度应力,从而拉断抗拉能力相对较弱的腹板。
在同期浇筑的另外两片梁及缩短脱模时间后浇筑的其余六片梁均未发现有裂缝。由于脱模及时,混凝土结硬时产生的水化热得到及时释放,脱模后没有形成太大的温差;混凝土的收缩受模板制约的时间短,所以未产生腹板裂缝。