一、 工程概况天津和平区合心园工程位于和平区岳阳道与西安道交口西南侧,本工程建筑面积78113m2,由三层地下室及三栋塔楼组成。建筑室内标高±0.000相当于大沽标高4.150m,自然地坪标高为-0.450,基坑外形平面为不规则多边形,周长约338米。本基坑面积约6400 m2,土方量约10.8万m³,基坑开挖深度17.6m,局部坑中坑开挖深度约23.2m。 计划总投资:4.88 亿元。

一、 工程概况
天津和平区合心园工程位于和平区岳阳道与西安道交口西南侧,本工程建筑面积78113m2,由三层地下室及三栋塔楼组成。建筑室内标高±0.000相当于大沽标高4.150m,自然地坪标高为-0.450,基坑外形平面为不规则多边形,周长约338米。本基坑面积约6400 m2,土方量约10.8万m³,基坑开挖深度 17.6m,局部坑中坑开挖深度约 23.2m
计划总投资: 4.88 亿元

  开工时间:2009年9月。

  竣工时间:2012年1月。
(一)、周围环境条件
东侧为岳阳道,路宽约8.83m,单行线;距离基坑约18.83m为芷岳里小区,为天然地基基础,建筑使用年限超过20年。
南侧为鑫东公寓(8层、16层建筑),该建筑基础形式为桩基础,建筑使用年限小于20年,地连墙外侧距离该小区地下室外墙最近处约3.05m。
西侧为尚友里小区(五~六层砖混结构住宅楼);地连墙外侧距离尚友里小区最近距离为9.63m,为天然地基基础,建筑使用年限超过20年。
北侧为西安道,路宽约9.63m,单行线;距离北侧房屋建筑约16.2m,北侧建筑均为单层建筑,市第二游泳池,天然地基基础,建筑使用年限超过20年。
基坑内地下管线在地连墙施工阶段已处理,移至基坑地连墙外侧,基坑内无地下管线。施工用两台变压器位于基坑北侧距离地连墙外侧约8m。
基坑周边现有地下管线情况为:西安道侧距离围墙1m有数条通讯光缆,西北角有一根φ50低压天然气钢管,φ100自来水管,距离地连墙外侧1m,南侧鑫东公寓司法局侧有一根φ50低压天然气钢管,φ50自来水管,一根下水管。距离现有地连墙3.5m,东侧岳阳道人行道下方有35KV供电铜排管。
施工现场场地狭窄,无环形车辆通道。在现场北侧(西安道),东侧(岳阳道)设置两个大门,作为出入口。
安装两台塔吊,塔吊位于基坑内,塔吊基础形式为劲性钢结构基础,采用天津一建机施钢构有限公司专利技术。土方开挖前安装完毕。现场图片让大家分享分享,本人会陆续上传。。

[ 本帖最后由 yuanliangfeng 于 2011-2-17 19:32 编辑 ]

未命名.jpg


20100823503.jpg


20100823504.jpg


20100823505.jpg


20100823506.jpg


20100823507.jpg


20100824508.jpg


20100826509.jpg


20100826510.jpg


20100826511.jpg


20100830513.jpg


20100823502.jpg


20100908519.jpg


20100908520.jpg


20100908521.jpg


20100908522.jpg


20100908526.jpg

免费打赏
lzbapple
2010年10月06日 10:12:38
84楼

其实在实际工程中这样的问题很多,具体情况具体分析。像我们以前做过一个工程,圆形坡屋面,圆形屋面中型的钢筋就类似你这种情况,如果完全按设计施工,圆心处全是钢筋,根本进不去混凝土,后来改为局部钢筋不通过中心,在一定长度就截断了(参考圆形水池的配筋),这样就好多了。
我认为钢筋密集虽然是设计的问题,但你们仍然有权利向设计提出,看设计有什么好的解决办法,能不能在集中处局部钢筋不通过中心(计算允许的情况下),像你现在这样做,肯定在原理上不能满足钢筋与混凝土的共同作用,集中处很薄弱,我认为有问题。现在设计人员很多是年轻同志,没有多少实际经验,像这种情况我觉得设计人员没有足够的重视(估计是无视,根本就没意识到),所以你们应该提出,共同解决。
回复
holyshit3
2010年10月06日 19:23:03
85楼
呵呵,不错啊!徒弟
回复
holyshit3
2010年10月06日 19:23:49
86楼
看来今年底板是完不成了,兄弟们辛苦了!
回复
holyshit3
2010年10月06日 19:26:35
87楼
这基坑围护是老沈想出来还是老曹啊,比较有新意!

[ 本帖最后由 holyshit3 于 2010-10-9 12:28 编辑 ]
回复
llhai761026
2010年10月09日 14:51:58
88楼
非常遗憾没有上传施工图纸和支护图纸
回复
gaozhigang-520
2010年10月11日 22:34:22
89楼
好东西谢谢学习了
回复
yuanliangfeng
2010年10月13日 18:41:23
90楼
第二道支撑钢筋绑扎,支模

[ 本帖最后由 yuanliangfeng 于 2010-10-13 18:43 编辑 ]
回复
wangoceanwx
2010年10月16日 20:12:07
91楼
牛人就是多啊

我想也去做这深基坑了

挑战自己
回复
camel9619
2010年10月29日 11:34:40
92楼
请问楼主支撑围檩除了90#图中显示每隔几米有几根吊筋与连续墙连接在一起之外还有其他措施吗?还有就是楼主你们的塔吊基础相当有特色(如果我没看错的话);能不能多拍几张塔吊基础图纸上传上来呢。谢谢
回复
yuanliangfeng
2010年10月29日 21:20:05
93楼
塔吊的你加我QQ我传给你好了。。。387705788