一、 工程概况天津和平区合心园工程位于和平区岳阳道与西安道交口西南侧,本工程建筑面积78113m2,由三层地下室及三栋塔楼组成。建筑室内标高±0.000相当于大沽标高4.150m,自然地坪标高为-0.450,基坑外形平面为不规则多边形,周长约338米。本基坑面积约6400 m2,土方量约10.8万m³,基坑开挖深度17.6m,局部坑中坑开挖深度约23.2m。 计划总投资:4.88 亿元。

一、 工程概况
天津和平区合心园工程位于和平区岳阳道与西安道交口西南侧,本工程建筑面积78113m2,由三层地下室及三栋塔楼组成。建筑室内标高±0.000相当于大沽标高4.150m,自然地坪标高为-0.450,基坑外形平面为不规则多边形,周长约338米。本基坑面积约6400 m2,土方量约10.8万m³,基坑开挖深度 17.6m,局部坑中坑开挖深度约 23.2m
计划总投资: 4.88 亿元

  开工时间:2009年9月。

  竣工时间:2012年1月。
(一)、周围环境条件
东侧为岳阳道,路宽约8.83m,单行线;距离基坑约18.83m为芷岳里小区,为天然地基基础,建筑使用年限超过20年。
南侧为鑫东公寓(8层、16层建筑),该建筑基础形式为桩基础,建筑使用年限小于20年,地连墙外侧距离该小区地下室外墙最近处约3.05m。
西侧为尚友里小区(五~六层砖混结构住宅楼);地连墙外侧距离尚友里小区最近距离为9.63m,为天然地基基础,建筑使用年限超过20年。
北侧为西安道,路宽约9.63m,单行线;距离北侧房屋建筑约16.2m,北侧建筑均为单层建筑,市第二游泳池,天然地基基础,建筑使用年限超过20年。
基坑内地下管线在地连墙施工阶段已处理,移至基坑地连墙外侧,基坑内无地下管线。施工用两台变压器位于基坑北侧距离地连墙外侧约8m。
基坑周边现有地下管线情况为:西安道侧距离围墙1m有数条通讯光缆,西北角有一根φ50低压天然气钢管,φ100自来水管,距离地连墙外侧1m,南侧鑫东公寓司法局侧有一根φ50低压天然气钢管,φ50自来水管,一根下水管。距离现有地连墙3.5m,东侧岳阳道人行道下方有35KV供电铜排管。
施工现场场地狭窄,无环形车辆通道。在现场北侧(西安道),东侧(岳阳道)设置两个大门,作为出入口。
安装两台塔吊,塔吊位于基坑内,塔吊基础形式为劲性钢结构基础,采用天津一建机施钢构有限公司专利技术。土方开挖前安装完毕。现场图片让大家分享分享,本人会陆续上传。。

[ 本帖最后由 yuanliangfeng 于 2011-2-17 19:32 编辑 ]

未命名.jpg


20100823503.jpg


20100823504.jpg


20100823505.jpg


20100823506.jpg


20100823507.jpg


20100824508.jpg


20100826509.jpg


20100826510.jpg


20100826511.jpg


20100830513.jpg


20100823502.jpg


20100908519.jpg


20100908520.jpg


20100908521.jpg


20100908522.jpg


20100908526.jpg

免费打赏
yangbinhao2006
2010年12月05日 13:11:41
104楼
土方开挖方案有么有啊
回复
changjianbao0323
2010年12月06日 16:11:09
105楼
看起来想天津建工集团的
回复
yuanliangfeng
2010年12月10日 17:28:17
106楼
第四道支撑挖土,垫层,钢筋支模。。。。

[ 本帖最后由 yuanliangfeng 于 2010-12-10 17:32 编辑 ]
回复
yuanliangfeng
2010年12月10日 23:39:08
107楼

天津地下水位普遍比较高,由于周边环境比较复杂,我们采用坑内降水,24口疏干井(24米),16口6-2减压井(30米),这些都已经被地下连续墙隔开了,时刻关注水位情况,做到不到万不得已不减压。基坑相对来说比较深,地板位置已经在6-2承压水层上面了。还有5口7-2(43米)地下连续墙没有隔开3口7-2观察井,作为备用以防基坑捅底。还有基坑外8口观测井,每天观测水位情况,做到对周边环境最小影响。
回复
sunjinjia
2010年12月13日 11:54:11
108楼
这是逆施工,听过但是没有见过。不清楚这样的施工顺序有什么优点。看来得百度一下了。谢谢楼主的图片。
回复
yuanliangfeng
2010年12月20日 22:41:11
109楼
底板开挖。。。。。。。。

[ 本帖最后由 yuanliangfeng 于 2011-1-2 22:32 编辑 ]
回复
天三
2011年01月14日 18:40:36
110楼
建筑室内标高±0.000相当于大沽标高4.150m,自然地坪标高为-0.450,海河水与渤海水相通的,不是设计就是勘察搞错了。
回复
yixinfu
2011年01月17日 10:27:27
111楼
0006q.gif
很深的基坑,有没有处理地下水的措施,希望能看到这方面的照片!
回复
yuanliangfeng
2011年02月14日 16:54:40
112楼
大家新年好!!!!由于年底比较忙很少上来!!!发些去年年底的图片

[ 本帖最后由 yuanliangfeng 于 2011-2-14 19:24 编辑 ]
回复
raomaoer
2011年03月13日 21:53:52
113楼
这个节点才叫一个密啊
回复