2楼
有几种:1、利用阻抗继电器,失步时阻抗从1区到3区,故障时阻抗从1区到2区。
2、微机保护主要根据功率角的变化。
这些都不好在几句话说清楚,你最好看一下你要用的设备说明书
回复
3楼
说说我的理解,首先发电机失步主要原因是发电机的振荡引起的,当发生振荡时,有两种结果,其一是发电机能稳定在新的工作点保持同步运行,另一个就是导致发电机失步.
这个你看看功角特性曲线,有个临界角度δe,振荡摆过这个角度就会导致失步.
那么振荡是怎么回事呢?短路是引起振荡的主要原因,比如当系统发生短路瞬间时,原动机的输入功率为Po>输出功率,由于转子的惯性,转速不能突变,反应在转子上就是力矩不平衡,主力矩大于阻力矩,在过剩力矩的作用下,转子开始加速,在加速时,输出功率增大,即阻力矩也增大.当达到功率平衡点,因为惯性,转子还会往前冲,于是越过平衡点,但此时输出功率反而大于输入功率,阻力矩大于主力矩,在相反方向的过剩力矩的作用下,转子的转速会慢慢减慢.但此时还不不平衡,会往回返.象这种围绕着新的平衡值,角度时大时小来回变化,转子转速环绕着同步转速时高时低的现象,就是振荡.
不知道说清楚没有.再看看书吧
回复
4楼
谢谢
回复