人体和接地电阻相当与并联分流
xlg_2003
xlg_2003 Lv.3
2005年12月26日 15:18:10
只看楼主

大家好!我问一下:外壳漏电时候,人体和接地电阻相当与并联分流!但是如果电流很大的时候!那 人不是也分到很高的电流吗?这时人会被电到吧?

大家好!我问一下:外壳漏电时候,人体和接地电阻相当与并联分流!但是如果电流很大的时候!那 人不是也分到很高的电流吗?这时人会被电到吧?
免费打赏
byecar
2005年12月26日 16:03:52
2楼
欧姆定律I=U/R。
回复
sgcyecho
2005年12月26日 16:38:53
3楼
人体的电阻与接地电阻相比大的很!达不到人体触电的电流值!
回复
中国龙
2005年12月26日 16:46:00
4楼
设备接地电阻值一般是几个欧姆,而人体的接地电阻值为1700~2000左右,你算算看。
回复
nlb
2005年12月26日 18:39:39
5楼

不能这样说,假设接地电阻为1欧,而接地电流为100A,那么设备外壳电压就是100v,对人是有危险的。
回复
dsy123456
2005年12月26日 20:20:53
6楼
接地电阻有个规定的,必须小于4欧还是多少。
反正这个值足以保护人了。
回复
peter00007
2005年12月26日 20:24:19
7楼
好象高压不行喔!人体心脏能承受的最大电流大概是40mA多少微秒(记不清)。如果是高压,照样能分给你那么多的!
回复
dsy123456
2005年12月26日 20:25:37
8楼


哈哈,安全电流跟电流通过人体的时间长短有关,
我国安全电流值30mA*s,50mA*s对人有生命危险,100mA*s,一般致命。
回复

相关推荐