照明是否有必要设计低烟无卤电线
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2010年09月07日 16:22:26
来自于照明工程
只看楼主

型号为:WDZ-BYJ(F)一般都是穿阻燃管敷设,是否有必要用这种电线。

型号为:WDZ-BYJ(F)
一般都是穿阻燃管敷设,是否有必要用这种电线。
gdx8785
2010年09月07日 16:35:09
2楼
是不是需要用低烟无卤线缆,从设计的角度来说是和建筑类别和性质有关
可查看: JGJ 16-2008 第7.4.1.2-3条。
回复
guolei2002
2010年09月07日 17:08:06
3楼
感谢楼上朋友的指点,特搜索了一下这条规范,截图上来
回复
gdx8785
2010年09月07日 17:15:53
4楼
楼主帖出的不是正式版本
.................................................
1)在一般工程中,在室内正常条件下,可选用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆或聚氯乙烯绝缘电线;

有条件时,可选用交联聚乙烯绝缘电力电缆和电线;

2)消防设备供电线路的选用,应符合本规范第13.10节的规定;

3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
回复
guolei2002
2010年09月10日 13:04:24
5楼
再次感谢gdx8785指点
回复
yinhuixiayan2004
2010年09月10日 20:24:02
6楼
根据建筑类别,环境,
地下室KTV ,这样的场所你使作普通电线,火灾里会产生有毒气体,发烟量也会很大,
回复
guolei2002
2010年09月11日 16:52:24
7楼
不是有阻燃管吗?阻燃管燃烧是不是也有毒啊
回复
ccccyq
2010年09月30日 17:53:26
8楼
在线槽里成束敷设时是有必要的
回复
qoqodu
2010年10月01日 11:40:35
9楼
人防地下室要求用
回复
lcs965225
2018年08月22日 14:02:26
10楼
是否采用低烟无卤线缆是项目的类别而定
回复