使用无烟无卤电线电缆的规范条文汇总
psbzwqki
psbzwqki Lv.2
2023年11月23日 09:26:09
只看楼主

采用原因     采用阻燃的低烟无卤或无烟无卤电线电缆(即材料不含卤素,燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延的电线电缆),以此可大大减少火灾事故中线缆燃烧后产生的烟雾和毒气,为火灾发生时人员争取到更多宝贵的逃生时间。这是采用低烟无卤或无烟无卤电力电缆、电线原因。  


采用原因    
采用阻燃的低烟无卤或无烟无卤电线电缆(即材料不含卤素,燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延的电线电缆),以此可大大减少火灾事故中线缆燃烧后产生的烟雾和毒气,为火灾发生时人员争取到更多宝贵的逃生时间。这是采用低烟无卤或无烟无卤电力电缆、电线原因。  

规范条文    
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019  
13.9.1为防止火灾蔓延, 应根据建筑物的使用性质,发生火灾时的扑救难度,选择相应燃烧性能等级的电力电缆、通信电缆和光缆。民用建筑中的电力电缆选择除应符合本标准第7章的要求外,尚应符合下列规定:  
1建筑高度超过 100m 的公共建筑,应选择燃烧性能Bl级及以上、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆;  
2避难层(间)明敷的电线和电缆应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃 烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和A级电缆;
3一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及 人员密集的公共场所,电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1、燃烧滴落物/微粒等级为d1级;
4其他一类公共建筑应选择燃烧性能不低.于B2级、产烟毒性为t2级、燃烧滴落物/微粒等级为d2级的电线和电缆;  
5长期有人滞留的地下 建筑应选择烟气毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆;  
6建筑物内水平布线和垂 直布线选择的电线和电缆燃烧性能宜一致。  

《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242- 2016  
4.5 19层及以上的一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无 卤阻燃的线缆。10~18层的二类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆。

《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015  
10.4.10 特大型、大型博物馆建筑内,成束敷设的电线电缆应采用低烟无卤阻燃电线电缆;大中型、中型及小型博物馆建筑内,成束敷设的电线电缆宜采用低烟无卤阻燃电线电缆。  

《金融建筑电气设计规范》JGJ 284-2012  
8.2.3 除直埋和穿管暗敷的电缆外,特级和一级金融设施主机房、辅助区和支持区的配电干线应采用低烟无卤阻燃A类电缆或母线槽;  
8.2.4 二级金融设施主机房、辅助区和支持区的配电干线宜采用低烟无卤阻燃A类电缆或母线槽;  
8.2.5 除全程穿管暗敷的电线外,特级和一级金融设施主机房、辅助区和支持 区的分支配电线路应采用低烟无卤阻燃A类的电线;
8.2.6 二级金融设施主机房、辅助区和支持区的分支配电线路宜采用低烟无卤阻燃A类电线。  