我想请问一下,高层建筑的给水立管都是通过建筑内的统一管井穿过楼板的,那在被N根给水立管穿过的管井(只有一个井口)应该怎么处理呢?
我想请问一下,高层建筑的给水立管都是通过建筑内的统一管井穿过楼板的,那在被N根给水立管穿过的管井(只有一个井口)应该怎么处理呢?
2楼
需浇筑混凝土将洞口封死,或用防火材料封堵,因为每层作为一个防火分区必须隔开
回复
3楼
问题是 几根给水力管放在一起的,它们之间需不需要有预留洞口?而且每根立管都要有防水套管套住的?
回复
4楼
当管道井的面积大于1 m 2。时, 应每隔2 ~ 3 层结合管道井的封堵采取设置阻火圈或防火套管等防延燃措施。《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水2009版》p98
回复
5楼
当管道井的面积大于1 m 2。时, 应每隔2 ~ 3 层结合管道井的封堵采取设置阻火圈或防火套管等防延燃措施。《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水2009版》p98
回复
6楼
不用做防水套管,一般的施工顺序是:管井里正常配筋--------安装套管及管道--------支模----浇混凝土。
回复
7楼
一看就是有施工经验的。做设计空闲时应该到现场看看,学学,问问,有的东西在屋里憋了半天也想象不出来的东西,到现场一目了然。
回复