那位净化室做得比较多朋友请说下如何布置回风口比较优
dwjgx009
dwjgx009 Lv.3
2010年09月07日 15:52:29
只看楼主

那位净化室做得比较多朋友请说如何布置回风口比较优一些? 现在做厂房净化空调设计的回风的方法有以下几种:1、两侧回风夹道回风方式2、单侧回风夹道回风方式3、四周回风立柱回风+中部回风立柱方式3、四周回风立柱回风方式4、中部回风立柱方式5、净化室较长两侧墙做回风立柱方式其中那种方式成本及气流方式都独具优势?

那位净化室做得比较多朋友请说如何布置回风口比较优一些?
现在做厂房净化空调设计的回风的方法有以下几种:
1、两侧回风夹道回风方式
2、单侧回风夹道回风方式
3、四周回风立柱回风+中部回风立柱方式
3、四周回风立柱回风方式
4、中部回风立柱方式
5、净化室较长两侧墙做回风立柱方式
其中那种方式成本及气流方式都独具优势?
免费打赏
ysyeagle118
2010年09月07日 17:36:54
2楼
你需要另外说明点其它情况,不然后没法分析, 最起码应该说明洁净级别是多少?什么行业?
回复
dajehua
2010年09月08日 10:45:48
3楼
四周回风立柱回风+中部回风立柱方式
回复
zr000
2010年09月08日 10:50:58
4楼
那位净化室做得比较多朋友请说如何布置回风口比较优一些?

每种方法都有不同用途和优缺点,需结合房间结构、工艺设备布置、房间洁净度、操作人员位置和操作程序、送风口的布置等综合考虑。
现在做厂房净化空调设计的回风的方法有以下几种:
1、两侧回风夹道回风方式
比单侧好,占用空间,送风口宜在中间
2、单侧回风夹道回风方式
乱流洁净室常用,宜同侧送、回,不宜超过六米。
3、四周回风立柱回风+中部回风立柱方式
效果好,占用空间较多,适用面积大
3、四周回风立柱回风方式
适用中小面积房间
4、中部回风立柱方式
较方正的房间,房间面积不宜过大,小房间效果不如四周布置好
5、净化室较长两侧墙做回风立柱方式
同1
其中那种方式成本及气流方式都独具优势?
回复
yeziaaaa
2010年09月15日 15:51:10
5楼
级别不同,汇丰方式也不同!
回复
geminixu
2010年09月21日 08:51:28
6楼
补充4楼的,回风的布置应考虑以下几个原则。
回风均匀;尽量下部回风;回风口在污染源的下游;管道布置和连接方便;造价。
回复
qipeng9344
2010年09月21日 09:05:13
7楼
回风均匀;尽量下部回风;回风口在污染源的下游;管道布置和连接方便;造价
回复
basten2000
2010年09月21日 09:12:00
8楼
单侧回风,规范里可没说可以这样做的啊
两长边回风,这是没问题的
手术室常用四侧回风
柱回风等,是因为场地面积大,而且建筑有结构柱,因此只好设置在柱子上了
回复

相关推荐