在方案和初步设计里该怎么估算制冷机房的面积?请大家都来谈谈看法呀,有按空调面积的2%算的,有按建筑面积1%算的,究竟哪个正确?
在方案和初步设计里该怎么估算制冷机房的面积?请大家都来谈谈看法呀,有按空调面积的2%算的,有按建筑面积1%算的,究竟哪个正确?
2楼
大灰郎
ID:cuiguangy
等 级 :军士长 版主
积 分 :430
经 验 :3410
回复
3楼
一般来说空调面积的2%总是不小于建筑面积1%的.如果空间允许,就按大的来算吧.
回复
4楼
空气调节、制冷机房的面积虽系统的集中与分散、制冷机与空气调节器的不同而异。全部设空气调节的建筑物,冷冻机房面积占0.5%-1.2%。总建筑面积小的取较大值,总建筑面积大的取较小的值。当建筑物内只有部分面积设置空气调节系统时,机房面积指标,可按比例适当减少。
回复
5楼
这个规范上也有的呀,不同机组机房面积也不一样的。
回复
6楼
有出处吗
回复
7楼
有,在《民用建筑暖通空调设计措施〉。
回复
8楼
按面积估冷量,想想方案主机搭配,按主机水泵大小画几个方框摆一下,马上知道机房占地面积了,也很快的
回复
9楼
谢谢啦,辛苦辛苦
回复