12楼
他上面原来有一层绝缘漆,第一张图黑呼呼的应该是被烤成那样的,使用时间还不到一个采暖季,一直都在用还没到维护时间啊,如果说是有脏东西,烧坏的形状也不应该是这样吧。
回复
13楼
施耐德的开关距离就是这么近啊,我查那个爬电距离也够啊,这么烧应该是三相同时短路啊,变压器的出线柜开关也没有保护,
回复
14楼
爬电距离应该够了吧?
回复
15楼
从母排烧蚀痕迹来看,应该是弧光短路。绝缘配合的问题
回复
16楼
貌视像这样问题我们之前也出现过,是因为断路器短路跳闸时的弧光从内部灭弧罩中射出从而熔化了一部分铜排!
回复
17楼
:victory:
应是断路器短路跳闸时的弧光所致。
回复
18楼
应该是开关下端短路跳闸时的弧光所致,弧光在A相与B 相,B相与C 相中间再次引起短路,所以只有在A,C 相两侧,靠近B相一侧,而B相就两头
回复
19楼
有没有发现缺少点什么!开关上没有绝缘隔离片!如有绝缘隔离片的话开关内部的电弧不会引起外面铜排短路的。
回复
20楼
应是断路器短路跳闸时的弧光所致
回复
21楼
也有可能是谐波引起的
回复