只看楼主

请教:母牌怎么能烧成这样?

请教:母牌怎么能烧成这样?

DSC03544.JPG


DSC03550.JPG

免费打赏
红苹果
2010年09月07日 14:10:16
2楼
哪个开关厂做的?多大电流,,,
回复
peng1214.-
2010年09月07日 14:33:42
3楼
下面的开关是施耐德的NSE630,母牌尺寸30x10,下面的负载是压缩机电流400A以内,
回复
y8329659
2010年09月07日 14:49:08
4楼
学习了。。。
回复
lingxuct
2010年09月07日 17:47:05
5楼
不是看到了,烧过位置后面是什么!

开关的上平面爬电路径击穿发生短路!

为什么A、C两相都靠B相会烧,而B相是两边都烧!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-9-7 17:48 编辑 ]
回复
遵义
2010年09月07日 18:13:12
6楼
涡流?

有些象。。。。
回复
dtl313
2010年09月07日 19:56:50
7楼
可能是B相有过高的感应电压。
回复
longps79
2010年09月07日 20:20:09
8楼
电气间歇太小,间隙放电
请确认下,铜排上是不是有脏东西.
回复
liangdexiang
2010年09月07日 20:22:18
9楼
爬弧距离好像是1KV1cm吧,看电流是低压,应该距离够了。期待解决。
回复
zhao144731
2010年09月07日 23:23:30
10楼
有知道请讲明白谢谢 看你们铜排脏够可以的 维护不够造成的:L :L