请老师指点:变电站直流屏上蓄电池容量怎样计算
bdwj888888
bdwj888888 Lv.2
2005年12月26日 09:31:51
来自于电站工程
只看楼主

请老师指点:变电站直流屏上蓄电池容量怎样计算?根据放电电流和放电时间,有简便方法吗?谢谢了!

请老师指点:变电站直流屏上蓄电池容量怎样计算?根据放电电流和放电时间,有简便方法吗?
谢谢了!
免费打赏
lizhenbao_jinan
2005年12月26日 16:03:51
2楼
根据使用容量吧
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月26日 16:06:29
3楼
10h率放电容量为C10,3h率放电容量为C3,C3=0.75C10,1h率放电容量为C1,C1=0.55C10
回复
bdwj888888
2005年12月26日 16:29:40
4楼
请问李老师:‘10h率放电容量为C10,3h率放电容量为C3,C3=0.75C10,1h率放电容量为C1,C1=0.55C10’根据这些怎样计算电池容量?如果知道放电电流为10A,放电时间为1h怎样得出所用蓄电池容量?感谢了!
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月26日 16:53:09
5楼
厂家说明书上有.
回复
nlb
2005年12月26日 18:19:31
6楼
这个论坛以前讨论过这个问题,你翻翻看。
回复
hebei-jia
2006年01月01日 23:15:49
7楼
可用阶梯电压法,具体看直流技规 5044-2004
回复
hebei-jia
2006年01月01日 23:16:41
8楼
我们一般根据经验,其实算出来一般都较小,但我们选的偏保守,容量给的大一些!
回复
hades_xa
2006年01月24日 11:50:59
9楼
谁有案例让我们看看吧!
回复
shenfei398
2006年01月24日 15:05:03
10楼
我来谈谈自己的看法:
1)首先要确定变电站直流负荷的容量及事故放电时间。其中直流容量需考虑经常性负荷,事故负荷,冲击负荷等,统计好负荷容量,又知道直流额定电压(220V居多),便可求出事故放电电流。
2)确定蓄电池个数:
 原则
首先按浮充电运行时, 直流母线电压为
1. 05 Un 来确定电池个数, Nf = 1. 05 Un/ Uf , Uf 为
单个电池的浮充电压,取2. 25 V ;
2. 再根据直流母线允许的最低电压,并计及蓄
电池至直流母线间的电压降来校验蓄电池的放电终
止电压Ud ,应满足Ud ≥0. 86 Un/ Nf 。
3.计算
Nf = 1. 05 Un/ Uf = 1. 05 ×220/ 2. 25 = 102. 7 ,取104
个。
Ud ≥0. 86 Un/ Nf = 0. 86 ×220/ 104 = 1. 82 V ,取1. 85
V。
3) 蓄电池容量的计算
用电流换算法计算,根据直流负荷统计表绘出直流放电负荷曲线。
  按《电力工程直流系统设计手册》第4 章第4. 5
节图4 - 5 (a)“容量换算系数曲线”确定容量换算系
数Kc 。
Krel = Kt ×Ka ×Kr
式中: Krel为可靠系数,一般取1. 4 ;
Kt 为温度修正系数,一般取1. 10 ;
  Ka 为老化系数,一般取1. 10 ;
Kr 为裕度系数,一般取1. 15 ;
再根据具体放电负荷曲线计算容量


以上只是理论算法,具体情况具体分析。
回复
bdwj888888
2006年02月13日 13:36:30
11楼
谢谢shenfei398!太感谢了!
回复

相关推荐

APP内打开