变电站有直流屏,给后台机供电是配UPS好还是逆变电源好?
逗逗飞
逗逗飞 Lv.12
2014年04月16日 16:50:01
来自于继电保护
只看楼主

本帖最后由 逗逗飞 于 2014-4-16 16:52 编辑 110kV变电站,站内配置200AH直流屏一套,请教,是在直流屏内配置逆变电源好,还是配置UPS电源屏好?PS:逆变电源和UPS供电系统在功能和原理上大致相同,它们都能实现以下两方面的功能: 1.提供一种能够调节电压变化、消除各种电气干扰、提供高质量电源供应的途径;2.在交流市电出现故障时,能够保证必要的后备供电能力。二者

本帖最后由 逗逗飞 于 2014-4-16 16:52 编辑

110kV变电站,站内配置200AH直流屏一套,请教,是在直流屏内配置逆变电源好,还是配置UPS电源屏好?

PS:逆变电源和 UPS 供电系统在功能和原理上大致相同,它们都能实现以下两 方面的功能 : 1. 提供一种能够调节电压变化、消除各种电气干扰、提供高质量电 源供应的途径; 2. 在交流市电出现故障时,能够保证必要的后备供电能力。二者 最大的区别就是 UPS 需要配置蓄电池组,后备时间较短,而逆变电源无需配置 蓄电池, 可直接利用通信机房的各等级电压直流屏, 其容量较大, 可以长时间地 保证网络运行的不间断。
逗逗飞
2014年04月17日 09:37:53
2楼
求高人指点啊。。。
回复
wang1983-027
2014年04月17日 11:46:34
3楼
可以配置逆变电源和电力专用UPS电源。
两个都可以使用,不过UPS电源比逆变电源稍好一点,供电电压稳定。
回复
jianzhudianqic
2014年04月20日 08:01:16
4楼
路过学习了!!!
回复
第七轮月
2014年04月21日 09:39:34
5楼
你好,变电所肯定是UPS不间断电源好。稳定,安全,有了UPS屏以后改造时有精力的话还可以吧综保都改成UPS的。我做的都是系统站,全都是配UPS的。
回复
电气交流
2014年04月26日 23:16:19
6楼
我觉得操作用直流好,然后后台的其他设备用UPS好,可靠性也高一点。
回复
老刘的直流屏
2014年04月29日 14:32:50
7楼
UPS是需要通过直流蓄电池逆变成交流才能供电的,而直流屏 当没交流电可以直接用蓄电池供电。这个没任何影响。而UPS如果主机坏了 这个逆变交流还是无输出的。所以我建议还是用直流给油泵,断路器之类的供电这样安全可靠方便。如有后台 可以用电力UPS 和直流屏共用一组蓄电池。小型的后台可以用几K的高频逆变器装在直流屏充馈电柜里就可以了。
回复
cts304444679
2014年05月04日 14:38:30
8楼
好资料,谢谢了
回复
至乐
2014年07月18日 00:09:56
9楼
对全站Ups 的办法不赞同,要考虑全站同时多台开关跳闸时操作电源的负载能力,如电动机回路很多,同时出口跳闸。显然UPS 容量就要放大好多。还有Ups 过载会导致停机,这对保护来说是致命的。上面有说电力专用UPS,我没试过,但一般电力电子器件过载能力都很弱。
回复
hjude
2014年10月24日 16:27:24
10楼
变电站的监控电脑用电还是用UPS吧,我们做的变电站都是用的UPS
回复
笑笑的鱼
2015年04月09日 20:14:35
11楼
UPS..........