关于电缆线路加避雷器??
qhuanli
qhuanli Lv.2
2005年12月26日 08:29:52
只看楼主

如图所示,10KV线路中,B点是不是也应该加装避雷器???,另外有没有哪个规范规定,电缆线路必须加避雷器??

如图所示,10KV线路中,B点是不是也应该加装避雷器???,
另外有没有哪个规范规定,电缆线路必须加避雷器??

1135556989219.JPG

免费打赏
jia-1979
2005年12月26日 12:14:42
2楼
设计手册上有这么一句:与架空线相连的长度超过50M的电缆,应在其两端装设避雷器或保护间隙。长度不超过50的可在任何一端装设即可。
应该要加吧。没有开关设备?
只是一段过渡电缆线路?规范上没有找到。
回复
power_pd
2005年12月26日 15:26:11
3楼
应该要加,电缆应在其两端装设避雷器或保护间隙。


回复
controler
2005年12月26日 17:24:46
4楼
赞成2楼的!!
回复
dongxiu222
2005年12月31日 14:15:18
5楼
应该要加
回复
ychq
2006年01月01日 09:56:10
6楼
赞成2楼的!!应该要加,电缆应在其两端装设避雷器或保护间隙。
回复
cdgjd
2006年01月25日 22:46:49
7楼
同意楼上意见,现在的设计10kV电缆两端都要加装
回复
tcchezhong
2006年01月26日 08:26:50
8楼
目前,只能找到2楼所说的设计依据。关于这一点规范一直没有明确。
我也一直就这么做的。
回复
wyh4
2006年01月26日 08:47:56
9楼
请注意电缆是否为单芯或三芯,两者是不同的。
回复
nachuan_z
2006年02月02日 19:40:11
10楼
高压线路中架空电缆混合线路 在电缆上杆塔时加装避雷器的避雷器选择有哪些讲究

我对避雷器的几个参数还不太明白

设计当中主要考虑避雷器的哪几个参数 如何计算选择 请高手指导
我邮箱:nachuan_z@163.com
回复
lygycep
2006年02月03日 09:50:42
11楼
3楼的说法正确。
回复

相关推荐