前段时间做了个工程,地下水位很低 但是土壤具有弱碱性腐蚀性,我们总工说可以不考虑腐蚀性对基础的影响。现在又做一个小工程,靠近河边 地下水位较高 离基础底只有1.5~2米的距离,同样具有弱碱性腐蚀性,总工说还是不考虑。不知道大家都是如何处理的,另外我想问的是如果具有中等或强腐蚀性,一般采取的措施是什么,增加保护层或者与土壤接触面涂刷抗腐蚀的材料吗 ,还是有别的方法,由于是北方 地下水位一般较低 没考虑过这些

2010年09月07日 13:35:07
2楼
弱腐蚀性很是需要进行特殊处理的,一般的措施有:提高混凝土强度等级、涂刷抗腐蚀材料、保护层加厚、限制使用的水泥的水灰比等材料,可以参看工业建筑防腐蚀设计规范,里面有很详细的具体措施,你们的总工这样简单的处理掉是不对的
回复
hzzhuyj
2010年09月08日 13:20:33
3楼
根据 工业建筑防腐蚀设计规范 ,只有对微腐蚀可以按正常环境设计
对弱腐蚀,是要进行处理的。
回复
yfs007
2010年09月08日 13:51:08
4楼
你们总工也太厉害了,处理方法可以简单点,不处理怎么行,通过审查也通不过自己的职业水准呀.