新手请教…TMY母线的选择问题
xmyals
xmyals Lv.2
2010年09月07日 11:05:52
只看楼主

看到别人画的图纸 10KV高压开关柜内有4台变压器,总装机容量是3800KVA,选的母线为TMY-100*10.但是,计算得4台变压器3800KVA的计算电流只有220A。TMY-100*10的载流量为2030A,选择TMY-100*10会不会太大了。如果这样选是正确的,那依据是什么呢?……新手请教……

看到别人画的图纸 10KV高压开关柜内有4台变压器,总装机容量是3800KVA,选的母线为TMY-100*10.
但是,计算得4台变压器3800KVA的计算电流只有220A。TMY-100*10的载流量为2030A,选择TMY-100*10会不会太大了。
如果这样选是正确的,那依据是什么呢?……新手请教……
免费打赏
lingxuct
2010年09月07日 12:09:30
2楼
高压系统考虑的是短路阻抗,不是按载流量计算,当然还要考虑以后增容。

而且高压柜有标准,断路器也有标准,不会因负荷小而改小母排和断路器。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-9-7 12:10 编辑 ]
回复
ccccyq
2010年09月07日 12:42:26
3楼
2楼是高手,学习一下
回复
xmyals
2010年09月08日 08:50:37
4楼
原来如此,谢谢区管……
回复
iamcmh
2010年09月08日 09:41:21
5楼
动、热稳定校验的结果。