17m的屋顶梁,需要做预应力吗?
ethan183
ethan183 Lv.2
2010年09月06日 23:33:33
只看楼主

一个11层的办公楼,建筑要求顶层为大空间,故抽去8根中柱,形成17mX40m的屋盖。小弟我按普通钢筋混凝土主次梁布置(如图),Y向主梁1500高,X向次梁600高。用PKPM和GSCAD分别计算,挠度和裂缝都可通过。这样行吗?主梁不加预应力可以吗?

一个11层的办公楼,建筑要求顶层为大空间,故抽去8根中柱,形成17mX40m的屋盖。
小弟我按普通钢筋混凝土主次梁布置(如图),Y向主梁1500高,X向次梁600高。用PKPM和GSCAD分别计算,挠度和裂缝都可通过。
这样行吗?主梁不加预应力可以吗?

13.jpg

免费打赏
ethan183
2010年09月06日 23:39:11
2楼
X方向的跨度达到40m,井字梁行吗?
回复
dodo2002
2010年09月07日 00:47:06
3楼
如果能做下来,也太不经济了,柱子配筋是不是也很大?
顶层做钢梁,按排架结构形式考虑怎么样?如不上人屋面,做轻屋面。这样的话感觉到结构应该很轻。
回复
九天揽月
2010年09月07日 10:48:23
4楼
现场施工很难加预应力的,可以设计成井字梁。
回复
ethan183
2010年09月07日 12:30:30
5楼
井字梁楼盖要求长宽比不大于1.5,这里的X向有40m,好像不能做吧。
回复
wjs0097
2010年09月07日 14:45:06
6楼
如不上人屋面,做轻屋面
回复
chencaoli
2010年09月07日 16:54:53
7楼
可以考虑网架结构
回复
active861006
2010年09月07日 17:00:28
8楼
X方向的跨度达到35m,井字梁行吗?
回复
liguangsheng1234
2010年09月07日 18:52:50
9楼
如果能做预应力当然最好,不过按普通梁做也做得,不过设计应注意若干问题。第一,梁过长,容易变形,单从起拱而言也不小,当你建筑模板拆除后,拱趋向平缓,从而将梁两端向外推移,导致柱顶附加位移,目前软件尚无法准确判断此位移对结构的影响(专项研究除外),所以柱配筋时应注意,千万不要满足计算书就了事。第二,如不从强柱弱梁的角度考虑,适当增加梁高(即相当于增加梁的刚度)对结构静力受力(尤其是对柱)是有利的。如果业主不允许做钢结构,有如下建议:要求建筑顶部外挑檐口板平衡内部弯矩;或将屋面做成三角形剖面,底部下设拉杆梁,减少对柱的不利影响。
回复
ethan183
2010年09月07日 23:00:27
10楼
楼上说得很有道理,小弟一定注意。
不知有人做过这样的井字梁吗?我指X向有40M跨
回复
lz_8_8
2010年09月08日 00:01:53
11楼
你可以考虑做45度的井字梁嘛。。。
回复