17mx24m的楼盖,做井字梁还是主次梁?
ethan183
ethan183 Lv.2
2010年09月06日 23:24:04
只看楼主

小弟在做一个11层的办公楼,顶上2层建筑要求大空间,故抽去4根中柱,形成17mx24m的楼盖。我分别按井字梁和主次梁布置(如图),经计算都能满足承载力和变形要求。大家觉得哪个好些呢?[ 本帖最后由 ethan183 于 2010-9-6 23:26 编辑 ]

小弟在做一个11层的办公楼,顶上2层建筑要求大空间,故抽去4根中柱,形成17mx24m的楼盖。
我分别按井字梁和主次梁布置(如图),经计算都能满足承载力和变形要求。
大家觉得哪个好些呢?

[ 本帖最后由 ethan183 于 2010-9-6 23:26 编辑 ]

11.jpg


12.jpg

免费打赏
sstorm
2010年09月06日 23:40:30
2楼
你这种情况我遇到过。
当时做了几乎和你一模一样的两个方案,但最早采用的是第一个方案,即井字梁方案,因为这种方案结构受力更好些。但后来合作的事务所还是采用了第二方案,因为他们说计算了两个方案的整体配筋量,发现反而是第二方案更省些,后来审图的时候也是如此答复的。
但直到现在我还是认为井字梁方案更好,毕竟使力向四边的主梁传递,分担了Y向主梁的荷载,使主梁的截面和配筋减小。
回复
ethan183
2010年09月07日 00:20:28
3楼
请问2楼仁兄,你说的类似工程具体是怎样的呢?
2方向跨度多少?梁高多少?用了预应力吗?
望告知,谢过。
回复
scyuey
2010年09月07日 14:48:20
4楼
第2个方案主梁高多少 ?
回复
piaozhuo
2010年09月07日 16:02:34
5楼
长短跨相差很大的情况下还是建议主次梁!
如果长短跨差不多建议做井子梁!

个人意见,仅供参考!
回复
xmanfine
2010年09月07日 16:13:29
6楼
就配筋来着,第2种比较经济,因为单向传力比较明确,大的荷载传递给大的主梁,各自分摊的责任清晰。
对于大跨度结构,特别是对于绕度要求比较高的,做井字量可以减小绕度及变形,传力互相协调,较复杂,配筋相应更多。
回复
active861006
2010年09月07日 16:50:21
7楼
井字梁还是十字梁,主要看长宽比!!当长宽比较大时十字梁经济但是安全性要低点
回复
active861006
2010年09月07日 16:55:00
8楼
就配筋来着,第2种比较经济,因为单向传力比较明确,大的荷载传递给大的主梁,各自分摊的责任清晰。
对于大跨度结构,特别是对于绕度要求比较高的,做井字量可以减小绕度及变形,传力互相协调,较复杂,配筋相应更多。
回复
ethan183
2010年09月07日 23:07:15
9楼
回5楼,主梁高1500.
回复
ethan183
2010年09月08日 08:57:00
10楼
如果做井字梁,两方向的梁高可做不一样吗?
回复
hzzhuyj
2010年09月08日 13:05:35
11楼


两个方向的梁高应该一样,否则不是成了主次梁了?