门禁系统的施工布线规范和注意事项
hhj3738
hhj3738 Lv.8
2005年12月24日 17:33:07
只看楼主

门禁系统的施工布线规范和注意事项读卡器到控制器的线,建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线),数据线 Data1 Data0互为双绞。线径建议0.3平方毫米以上。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。按钮到控制器的线,建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米以上。电锁到控制器的线,建议使用两芯电源线,线径在1.0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联,和;或者通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右。最长不要超过100米。门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.3平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态 或者 无需门长时间未关闭报警 和 非法闯入报警功能,门磁线可不接。

门禁系统的施工布线规范和注意事项


读卡器到控制器的线,建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线),数据线 Data1 Data0互为双绞。控制器到控制器之间,以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.3平方毫米以上,485+和485-一定要互为双绞,其中6芯备用,屏蔽线可不接,如果通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+ 和 485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。 485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议根据控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米。如果超过请选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。
免费打赏
hhj3738
2005年12月24日 17:33:49
2楼
所有走线都必须套管,PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障。
虽然控制器具备了良好的防静电 防雷击 防漏电设计,请务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善,且交流电地线真实接地。
建议您不要经常带电拔插接线端子,请务必拔下接线端子,再进行相应的焊接工作。
请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片,非专业的操作会导致控制器损毁。
不建议您擅自对接其他附加设备,所有非常规的操作,请务必先于我方工程师沟通。
不要将控制器和其他大电流设备接在同一供电插座上。
读卡器 按钮的安装高度是距地面1.45米,可以根据客户的使用习惯,适当增加或者降低。
控制器建议安装在弱电井等便于维护的地点。
接线端子注意规范接线,不要裸露金属部分过长,以免引起短路和通讯故障。

回复
defnl
2005年12月25日 16:45:11
3楼
兄弟不错呀,这类东西有得话,多送些上线呀,受教了哟
回复
kuanglinzhanqu
2005年12月26日 10:33:08
4楼
受教了哟
回复
sucy-80
2005年12月27日 11:04:03
5楼
门禁正在学习中,谢谢!
回复
lanju2
2005年12月27日 11:25:19
6楼
觉得很好,可以体现施工中的难点和重点。
回复
aaa0725
2005年12月28日 20:33:06
7楼
读卡头是否可以装在铁盒子里
回复
aaa0725
2005年12月28日 20:41:12
8楼
道闸处摄像头夜间如何监视到清楚的汽车牌照
回复
gulupu
2006年01月05日 17:36:43
9楼
门禁系统在具体施工中有什么难点不?还有门禁施工时的重点是什么??
我们是搞地铁工程的。特别是把门禁纳入了地铁的综合监控系统之中。。
回复
lanju2
2006年01月06日 09:51:20
10楼
施工的难点和重点分别是什么?。
回复
asdffdsa520
2006年01月06日 16:50:28
11楼
兄弟不错呀,这类东西不错,多送些经验呀,受教了哟
回复

相关推荐

APP内打开