大型展厅做什么系统比较好?
guolei12344
guolei12344 Lv.12
2005年12月24日 16:51:58
来自于采暖供热
只看楼主

室内单管串联可以吗?

室内单管串联可以吗?

1135414309195.jpg

免费打赏
swqlily
2005年12月26日 09:10:08
12楼
单管串联应该是没有问题,主要是你要核算一下组数,可以多加几个入户,每一个入户管道带几组,这样就不会有问题
如果从造价方面考虑,最好不要采用热风机
从使用上和你外来热源温度上考虑一下,建议不要采用地暖采暖,一维修不方便,二如果外来热源温度过高,可能不符合地暖采暖温度要求
最好就是采用你现在的采暖方案,没有问题,管路简单,经济,安装方便
回复
guolei12344
2005年12月26日 09:20:26
13楼

我计算下,我最多串8组,但是这个8组为了保证协调,着8组长度是50米,这样的话是6米一组,是不是间距大点.
回复
guolei12344
2005年12月26日 11:33:46
14楼
现在是这样
回复
80教育
2005年12月26日 16:28:50
15楼
看这个:
回复
80教育
2005年12月26日 16:30:10
16楼
这样可以节省管材,上部设空气管(和接口同径)!
回复
80教育
2005年12月26日 16:31:45
17楼
空气管也可以去掉 每个散热器加放气阀
回复
guolei12344
2005年12月26日 16:41:56
18楼
建筑大体样子
这样是南面我分4个分区,兰色是代表的连接暖气管子,红色代表住管子.总长180,宽度是30
回复
guolei12344
2005年12月26日 16:42:51
19楼

恩,为了好放气,我每个加放气阀
回复
80教育
2005年12月26日 16:47:01
20楼
两头60M的部分,可以考虑立管从中间上,再想两边接散热器,一边三组!
最好南北向都设置散热器
回复
guolei12344
2005年12月26日 16:52:43
21楼

因为北面是最简单,所以每说北面,南面影响美观最大.甲方的意思是把立管全放在墙角,不要中间出现管子,我把1和4系统改一下,这样可以吗?但是1和4系统在60米立面接8组散热器,是不是失调很大.
回复