只有三台电焊能否补偿上?一台可控硅直流电焊机(63A),两台交流电焊机(108A)。还有一台天车(不经常用),为什么电容补偿不上?有请各位设计个方案,在这谢谢了!变压器200千伏安,
只有三台电焊能否补偿上?一台可控硅直流电焊机(63A),两台交流电焊机(108A)。还有一台天车(不经常用),为什么电容补偿不上?有请各位设计个方案,在这谢谢了!变压器200千伏安,
2楼
你的问题是谐波过大和负荷波动大。
直流焊机会产生大量谐波,导致一般的补偿控制器出现测量不准的问题。谐波的功率因数与标准50周的计算是不一样的,而谐波的功率因数的计算,教科书上没有,如果不是专门研究过电力谐波的技术人员,一般都不会处理。
负荷波动过大,就要求补偿控制的反映速度快,即能够紧跟负荷的变化而快速投切电容器,常规的补偿柜是达不到这样的速度的。
回复
3楼
:time:
如果要想彻底解决,需要把柜子改造成快速补偿柜,或动态补偿柜。快速补偿柜价格适中,但是要根据现场情况设计参数。动态补偿柜适应性强,但是价格很高。
对于动态补偿,要注意参照JB/T9663-1999的标准,不要被骗了,很多不是动态补偿的,销售偏偏说是动态补偿。
回复
4楼
那怎么办?当初做柜子时用户没说只是电焊机,我们就按平常的电容柜制作,可是现在用户被罚款了。就说我们的柜子有问题,搞得我们很被动,各位有没有好的方案?求救了!
回复
5楼
加无源滤波就解决了。
回复
6楼
加滤波器。或者换控制器。或电抗器。
回复
7楼
这个解答很不错。
至于楼上有人说加有源滤波或无源滤波,那都等于没说,现在的情况是用户由于功率因数太低被罚款,而找厂家询问原因。
建议楼主公司买个测谐波的玩艺,先测一下设备运行时的谐波再做定夺吧。以前我做广州本田的项目就碰到类似问题,制造汽车的点焊机同时也制造了大量谐波,电容损坏严重,功率因数还补偿不上去;最后测过谐波后,提供给甲方报告,然后甲方同意进行电容柜改造。
[
本帖最后由 dhj99245565 于 2010-9-7 17:15 编辑 ]
回复
8楼
:call: :call:
这个方法好!
回复
9楼
可是如何改造呢?在原有基础上。
回复
10楼
产生谐波了,得找电容厂家专门测谐波的装置测一下现在谐波多少,然后做一份报告给甲方,说明当时设计并没有告示需要安装谐波电容,你们公司是没有责任的,要更改,请甲方出书面整改单,钱肯定是甲方认了,你们是不用承担的,我公司也有过这样的问题
回复
11楼
谢谢了!我们也一直为这事恼火,
回复