大家对使用膜分离技术进行油水分离感兴趣吗?
ldxycbf
ldxycbf Lv.2
2005年12月24日 15:13:56
来自于水处理
只看楼主

采用膜分离技术进行油水、水油分离,主要针对轻质油。油中分水可以使油中水含量小于100ppm;水中分油(含油几千ppm)可以使水中油小于20ppm。油田回注水处理不可行!请大家注意:是膜分离不是简单吸附!!!如果项目可行,可以到现场实验。我所使用的膜与GE的膜有本质的区别,运行方式完全不同,投资和运行成本多非常低,加我QQ可以看到实验录象.POPO:mwsstclQQ:44895051liudx63@yahoo.com.cn

采用膜分离技术进行油水、水油分离,主要针对轻质油。油中分水可以使油中水含量小于100ppm;水中分油(含油几千ppm)可以使水中油小于20ppm。
油田回注水处理不可行!
请大家注意:是膜分离不是简单吸附!!!
如果项目可行,可以到现场实验。
我所使用的膜与GE的膜有本质的区别,运行方式完全不同,投资和运行成本多非常低,加我QQ可以看到实验录象.
POPO:mwsstcl
QQ:44895051
liudx63@yahoo.com.cn
cj0021804
2005年12月26日 10:43:13
2楼

关注,有相关资料吗。
可邮至cj0021804@163.com
前段时间接触过含油废水,就是除油不好。
回复
ge_water
2005年12月26日 16:08:40
3楼
油水分离超滤膜:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=2005811122871530478

油水分离器:
1、Waste Wizard 循环利用原理
Waste Wizard采用了GE OSMONICS专利产品改良PAN 超滤膜UltraFilic TM, 该 超滤膜具有极佳的亲水性,对碱性清洗剂中的碱性助剂、表面活性剂和一些添加剂、水能够完全透过,对溶解油及乳化油具有很好的截留能力,溶解油基于油和膜的表面作用被截留,而乳化油基于油粒的大小而被截留,从而实现对碱性清洗剂的回收利用。
Waste Wizard在设计上采用了强化湍流系统,采用带有凹槽的旋转盘,在运行过
程中,在膜表面形成湍流,增强了传质过程,是超滤膜不容易污堵,从而延长了膜的使用寿命。

2、Waste Wizard 进行碱性清洗剂回收的必要性
1) 大大提高清洗的质量和连续性,由此产生较低的返工费用。
2) 降低废液处理成本,提高劳动效率。
3) 提高清洗剂的使用率,降低化学品的消耗量。
4) 稳定的清洗剂的质量,可以达到更好的表面处理效果,(这点对于电镀和涂漆非常
重要)

3、Waste Wizard性能和特点

1) 85%的清洗剂和冷却剂可以被WasteWizard系统回收
2) 可以减少99的含油废水的排放显著减少了废水处理成本
3) 安装简单插上电源插座即可使用免人工维护
4) 占地面积少适用于安装在50加仑的金属桶上
4、UAES清洗工艺简介

供有四条清洗线,
LPW: 1 套
经过清洗、漂洗、和涂膜三道工序。
清洗过程:使用汉高公司碱性清洗剂5088来进行清洗部件表面
槽罐尺寸:350L
清洗剂: Henkel 5088
浓度:0.5%±0.3%
每周补充添加量根据检测情况而定.
换槽频率:1周

漂洗过程:
主要用纯净水清洗,在槽液中留有清洗过程中少量残留的5088。
尺寸:350L
无添加.
换槽频率:1周

涂膜过程
经清洗和漂洗后,对工件表面进行涂膜.使用的是Surtec 086.

Ransohoff:4 套

经过清洗、漂洗二道工序。

清洗过程:使用汉高公司碱性清洗剂5088来进行清洗部件表面
槽罐尺寸:350L
清洗剂: Henkel 5088
浓度:0.5%±0.3%
每周补充添加量根据检测情况而定.
换槽频率:1周

漂洗过程:
主要用纯净水清洗,在槽液中留有清洗过程中少量残留的5088。
尺寸:350L
无添加.
换槽频率:1周




5、Waste Wizard 成本分析
1) Waste Wizard 过滤能力:保持工件清洗槽顶峰油水平的20%作为计算依据。
公式如下:过滤能力(M3/天)= 5x工件清洗槽容量/换槽频率(天)
UAES 公司PLW清洗工艺中,第一道工序,槽液的容量为350L, 换槽频率为7
天一次,因此Waste Wizard 的选型为Waste Wizard –1, 处理量为:380L/天。
2) 碱性清洗剂成本:
工件清洗槽的浓度为0.5%±0.3%, 每次配槽的用量为3L, 每年按运50周计算,
用量为150L,以30元/L,则年成本为4,500元。按85%的回收率计算,每年可
以节省3,825元。
3) 纯净水成本
每升纯水按0.5元剂, 350*50*0.5=8,750元
4) 废液处理成本:
按废液处理成本以2元/L计算,350L*50=17,500L,99%的排放被减少,则每
年可以节约17500*99%*2=34,650元。
由此可计每年共可节省47,225元的运行费用,同时可以提高整个工件的清洗
质量和运行的连续性。
以上数据是按一条流水线来计,共有5条线,如果全部采用Waste Wizard来
进行回收利用的话,每年共可节省236,125。

6、回收工艺流程图:


7、电器要求

WW-230 :230Volts( 7.6AMPS) ,1-Phase 50Hz , Total : 16AMPS

WW-380 :400Volts( 4.3AMPS) , 1-Phase 50Hz , Total : 16AMPS


8、外型尺寸

63.5*65*115.5 cm,89KG
回复
ldxycbf
2005年12月26日 21:06:28
4楼
我所使用的膜分离技术要比GE的简单得多,价格也更低,但效果却不差,而且操作压力非常低,如果感兴趣,可以加我QQ:44895051,我可以给大家看演示录象.
回复
ouyangyangjian
2006年08月10日 16:16:32
5楼
问下,楼上你们那种膜的初建成本,5T/h 大约要多少钱??
回复

相关推荐

APP内打开