振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.3922 4.03 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01 2 2.2496 94.09 1.00 ( 0.01+0.99 ) 0.00 3 2.1966 9.85 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99请问前三振型这样了。周期比却不满足,是什么意思啊?

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.3922 4.03 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
2 2.2496 94.09 1.00 ( 0.01+0.99 ) 0.00
3 2.1966 9.85 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
请问前三振型这样了。周期比却不满足,是什么意思啊?
免费打赏
zhangcan1213
2010年09月06日 21:31:37
2楼
扭转过不了。加强周边结构刚度,减弱中间结构刚度。
回复
zrxj1205
2010年09月06日 23:16:10
3楼
建议看看位移比,如果很刚的话,建议同2楼说的,一般把周边梁加高,效果很明显
回复
土木小精灵1
2010年09月06日 23:52:51
4楼
请教下楼上 扭转过不去从哪儿能看出来呢,本人刚刚接触该领域 还望赐教 谢谢各位大虾了
回复
wfhmail
2010年09月07日 08:22:15
5楼
Tt/T1=2.1966/2.3922=0.92>0.9见高规4.3.5
回复
nunu0320
2010年09月07日 10:35:56
6楼
以扭转为主的周期较大,抵抗周转的刚度过少,应加强两侧上墙的刚度,加墙厚或增加一些混凝土墙,或墙厚多作几层再变薄,顺便说一句山墙上除了门窗洞口别开洞了,同时建议根据工程实际减弱中间的刚度,减小墙厚或在要求范围内减短墙肢长度。还不行,就做高连梁,窗子的上下口多做成连梁试试,祝好运:handshake
回复
sunjinjia
2010年09月09日 14:18:13
7楼
有时候墙布的多了也未必好。外围刚度加大一些。中间刚度减小一些
回复
flmzhonghezu
2010年09月09日 18:03:31
8楼
同意二楼的手法,加强
回复
d1973
2010年09月27日 00:28:39
9楼
这么好的资料,值得我学习,谢谢楼主,:call: 在这里感谢了:call: :call: :call:
回复
wwbjg
2010年09月27日 19:59:16
10楼
第一扭动周期与第一平动周期之比大于0.9
回复
zxwab_cn
2010年09月28日 16:22:46
11楼
你这房屋的刚度比较强哦,一般来讲,30层左右的房屋第一振型周期为3秒左右,建议适当削弱中间部位Y向(也即横向)的剪力墙,这样自然能满足要求。